Ebeco Cable Board

4k läst  11 svar

  1. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    Hej. Jag skall renovera mitt badrum och hade tänkt att använda Ebeco Cable Board med tillhörande värmekabel. Hur mycket "flyt" behöver ha ovan värmekablen och Cable Boarden? Någon annat man skall beakta vi just denna modellen? Erfarnenheter?
    / Jonas
     
  2. J
    Medlem Nivå 15
    Om jag minns rätt så ville spackelleverantören (Finja tror jag) att man skulle flyta minst 25 mm, när jag lade Cable board för några år sedan. Detta på betongplatta. Men jag är ganska osäker som du hör, kolla med din spackelleverantör om du inte får ett säkert svar från någon annan här.
     
  3. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    Jag kollade med tillverkare och dom säger att det räcker att fylla spåren + någon mm. Tycker att det låter lite.
     
  4. J
    Medlem Nivå 15
    Va? Vilken leverantör var detta? Det låter riktigt konstigt.
     
  5. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    Enl Ebeco:s kundtjänst. CITAT "Beror på storleken på klinkersen. 20*20 eller större räcker det att fylla spåren." slut CITAT
     
  6. J
    Medlem Nivå 15
    Jo, fast det är ju inte Ebecos område egentligen. Det är spackelleverantören du ska snacka med.
     
  7. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    spackelleverantören? Det är ju Ebecos värme kabel och cable board eller du menar att det kan hända något med "flytet"?
     
  8. J
    Medlem Nivå 15
    Det är flytspackelleverantören som föreskriver hur och hur tjockt deras spackel ska ligga för att fungera på olika underlag. Det är ju till exempel inte upp till spånskivetillverkaren att berätta hur tjockt man ska lägga Finjas spackel på deras golvspån, utan det är upp till Finja. Verkar det konstigt? :)
     
  9. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    Hmmm...
    Du har nog en poäng där.
    Jag har inte skaffa flytspacklet än så det blir till att kolla. Du skriver innan att Finja vill ha ca 25mm. Om jag inte minns fel så är cable boarden 20mm + Ytskikt. Det är ju 55 mm. Börjar bli mycket nu.
     
  10. J
    Medlem Nivå 15
    Behöver du verkligen Cable Boarden då? Vad har du för underlag?
     
  11. Tjipp
    Medlem Nivå 2
    Betong golv från 1978 direkt på "backen". (sk SIAB hus)
     
  12. J
    Medlem Nivå 15
    Ah, då är det nog ingen dum idé med lite isolering. Men det blir ju en del bygghöjd. Tänk på att de 55 mm vi pratar om är vid brunnen, sedan blir det ju högre ju längre bort man kommer, i och med fallet.

    Men som sagt, ring runt och kolla, jag minns inte helt säkert att det var 25 mm och att det var just Finjas grejer jag använde.
     