Halloj!
Hur vanligt är det att en dvärgbrytare blir dålig? Idag när vi åt middag kände jag den förnäma doften utav elektronik/plastbrand. I ren panik sprang vi runt och försökte lokalisera var doften kom ifrån, slutade med att jag tog fram värmekameran för att kollla. Då såg jag att en brytare i elcentralen lyste väldigt varmt. Över 100C var säkringen uppe i. Slog av den och då började den kylas av. Nu en stund senare så känndes den riktigt dålig när jag slog upp den igen, det liksom krasade inuti. Så den är avslagen i detta nu. Har kollat med värmekamera och ingen värmeutveckling nu.
Kan själva kopparblecket inuti brytaren bli dålig? Kände på båda skruvarna uppe och nere (med avslagen huvudsäkring) och dessa känndes ok. Tog bilden efter en stund, men när jag kollade först så visade värmekameran över 100C.
Hur vanligt är det att en dvärgbrytare blir dålig? Idag när vi åt middag kände jag den förnäma doften utav elektronik/plastbrand. I ren panik sprang vi runt och försökte lokalisera var doften kom ifrån, slutade med att jag tog fram värmekameran för att kollla. Då såg jag att en brytare i elcentralen lyste väldigt varmt. Över 100C var säkringen uppe i. Slog av den och då började den kylas av. Nu en stund senare så känndes den riktigt dålig när jag slog upp den igen, det liksom krasade inuti. Så den är avslagen i detta nu. Har kollat med värmekamera och ingen värmeutveckling nu.
Kan själva kopparblecket inuti brytaren bli dålig? Kände på båda skruvarna uppe och nere (med avslagen huvudsäkring) och dessa känndes ok. Tog bilden efter en stund, men när jag kollade först så visade värmekameran över 100C.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej det skulle vara bra.zarkov skrev:
Det finns tyvärr inte. Enligt utsago så slog alltid JFB ifrån när en till central kopplades in i samband med utbyggnad. Så den installerades aldrig. Det var tydligen en hel del felsökning bakom men dom hittade aldrig felet.
Rådigt att gjort! Fiffigt med värmekamera. I en dvärgbrytare finns komponenter som gör att den kan bryta vid kortslutning och överlast. Det är två separata funktioner. Det finns även oftast en mekanik som gör att du inte kan blockera vippan, och lite gnistfällor.
Jag har ingen aning om vad som hänt i ditt fall, men de gånger jag sett brända dvärgbrytare så har det rört sig om äldre diton av okänd kvalitet. Det är inte feltänk att fundera på att uppdatera.
Jag har ingen aning om vad som hänt i ditt fall, men de gånger jag sett brända dvärgbrytare så har det rört sig om äldre diton av okänd kvalitet. Det är inte feltänk att fundera på att uppdatera.
Hade tagit lång tid att hitta utan värmekamera...trodde först att det kanske kolade i någon vägg, då tänkte jag att det borde jag kunna se med värmekamera. Men här såg man extremt tydligt var det var problem direkt.T Tsdoesds skrev:Rådigt att gjort! Fiffigt med värmekamera. I en dvärgbrytare finns komponenter som gör att den kan bryta vid kortslutning och överlast. Det är två separata funktioner. Det finns även oftast en mekanik som gör att du inte kan blockera vippan, och lite gnistfällor.
Jag har ingen aning om vad som hänt i ditt fall, men de gånger jag sett brända dvärgbrytare så har det rört sig om äldre diton av okänd kvalitet. Det är inte feltänk att fundera på att uppdatera.
Jag lovar att öppna brytaren och visa med bilder här när jag bytt ut den.
Jo helt klart. Det pratades om att problemet kunde vara hur centralerna blev ihopkopplade med varandra. Vi har en del att göra på to-do listan.A avh67f skrev:
Klicka här för att svara