Dvärgbrytare 13A av vilken anledning?

5k läst  10 svar

  1. V
    Medlem Nivå 3
    När används 13A dvärgbrytare?
    När jag jobbade som elektriker användes bara 10A db.
    Finns det inte C10 idag...kanske används B13 istället?
     
  2. T
    Renoverare Nivå 13
    För att kunna få ut maximalt av 1.5mm2 som jag har förstått det.
     
  3. E
    Medlem · Nivå 21
    13 A används i normala fall inte, att ersätta en C10 med en B13 blir ju helt fel en 13 släpper ju igenom 3 A mera än en 10.
     
  4. P
    Medlem Nivå 6
    Hur som helst så har en 1,5kvadratskabel ett nominellt strömvärde på 13A så uppfyller man kriterierna om maximal ledningslängd förläggnings sätt och omgivningtemperatur så möter det inget hinder att använda det . Hur det än är så tillverkas det mer och mer effektkrävande enfasmaskiner till mångas förtret.

    Som elmont säger så ska den inte avändas hur som helst. Det är ytterst onödigt
     
  5. E
    Medlem · Nivå 21
    Man måste även ta med i beräkningen att en 13A säkring släpper igenon lite mer än 13 A under längre eller kortare tid och då kan strömmen i ledaren bli betydligt högre än max värdet för ledaren
     
  6. P
    Medlem Nivå 6
    En 13A dvärgbrytare med B karesterik klarar 14,5A i minst en timme . 19A klarar den i några få minuter innan den löser ut
     
  7. M
    Medlem Nivå 1
    man kan säga att en automatsäkring 13B motsvara mer exat proppsäkring 10a tröga.
     
  8. Loner
    Medlem Nivå 6
    Såg nånstanns ett räkneexemple på det där, och en B13A löser snabbare vid kortis än en C10A.
    Och C10A brukar ha problem med moderna micorvågsugnar och liknande som strömrusar vid tillslag. därav använder man B13A

    /L
     
  9. E
    Medlem · Nivå 21
    Normalt är det inga som helst problem med C10 och microvågsugnar, så NORMALT använder vi aldrig 13A
     
  10. M
    Medlem Nivå 1
    kan säga att det börja bli mer standard att köra med B13 nu
    på lgh centraler ..

    det som skåpbyggarna slänger ut är oftast b13 i .
     
  11. pefo
    Medlem Nivå 10
    Alla typer skall lösa inom 0.1s om kortslutningsströmmen blir tillräckligt stor. En B 3-5X, en C 5-10X och en D 20X märkströmmen.
     