Har varit med om det några gånger, att vid spänningsbortfall har dvärgbrytare trippat när spänningen kommit tillbaka. Ingen speciellt tung last, några datorer i nåt fall.
Vad kan det bero på?
-
Medlem · Västernorrland · 95 inlägg 23 apr 2014 22:04
-
23 apr 2014 22:07 #2
Hur många datorer? Är det något mer innehållande switchande spänningsomvandlare? Dessa innehåller kondensatorer som ger en hög ström vid tillslag. När flera slås på samtidigt kanske det räcker för att lösa säkringen.
-
24 apr 2014 09:27 #3
Vanliga transformatorer har ju även de en startström, när de magnetiseras.
Dock vet jag inte i vilket sammanhang man skulle ha så många att det skulle bli problem i hemmamiljö... -
Moderator · Stockholm · 45 920 inlägg 24 apr 2014 09:3424 apr 2014 09:34 #4
Det kan räcka med två datorer plus någon printer. Om säkringen inte har C karaktär.
-
Medlem · 4 194 inlägg 24 apr 2014 22:08
-
24 apr 2014 22:13 #6
Jag har samma "problem" här. Hager brytare 10B, den som har någon dator, skärm + ett gäng små nätagg till switchar, routrar etc bakom sig löser ofta när man slår på strömmen. Flipprar man på den igen så funkar det...kontinuerlig belastning är långt under 10A
-
24 apr 2014 22:17 #7
Klart de kortväxta har svårt att se när det är strömavbrott så att de ramlar.
Förlåt, kunde inte låta bli på en sån rolig rubrik.- Laddar…
-
25 apr 2014 23:27 #8
Med mycket stor sannolikhet beror det på inrusningsströmmen i switchade nätdelar. Jag har varit med om "apparatskåp" som inte gick att starta pga några få switchade nätdelar. När matningen till skåpet kopplades in kom ju inrusningsströmmen samtidigt i de switchade nätdelarna, och säkringen löste ut.
Det fixades genom att seriekoppla matningen till de switchade nätdelarna med överströmsskydd av PTC-typ. Egentligen funkar ett vanligt effektmotstånd minst lika bra för att begränsa inrusningsströmmen, men tyvärr brinner det upp om det blir för hög ström pga ett fel. Ett rätt dimensionerat PTC-motstånd både begränsar startströmmen och skyddar sig självt mot överhettning (överström). -
26 apr 2014 06:16 #9
Bara att instämma i kören här. Det är problem med switchade nätdelar.
I bredbandsföreningen hade vi samma problem med fiberswitcharna. Det finns ett tiotal switchade nätdelar och efter strömavbrott löste B10A-dvärgen varje gång.
Det hela löste sig dock något oväntat efter att jag installerat en lite större rackmonterad UPS från APC. Inte ens vid återstart med helt tomma batterier i UPSen är det numera något problem.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in -
Medlem · Västra Götaland · 2 976 inlägg 26 apr 2014 11:3326 apr 2014 11:33 #10
Jag trodde nyinstallation av diazed var lika dött som motorfotogen till taktorer men här ser jag en chans till "Rebirth of the Diazed".