Hej,
Bor i äldre lägenhet så jag gissar helt utan kunskap att det är enfas. Jordfelsbrytare är 25A och jag tror att de olika rummen är avsäkrade till 10A. Köket är just nu utrustat med gashäll och gasugn. Skulle vilja byta till gashäll och elugn. Skulle det funka ex genom att dra fram 16A separat till ugn?
Helt okunnig så vet inte om jag lämnat tillräkligt med info.
Mvh,
CA
Står också "Volta 2 IP30 EN 60 439-3 AC 400V/63A" på elcentralen.
EDIT: Kollade på min räkning där det står "Avtal max 63A" men säkringsstorlek angiven som 16A för min anlägning.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
-
10 jun 12:44 #2
Har du en bild på huvudsäkringarna? Sitter förmodligen någonstans utanför lägenheten.
Du har en 4-polig jordfelsbrytare så det bör vara 3-fas. -
10 jun 12:45 #3
Det är inget som hindrar att du drar fram 16 A till en ugn från den centralen. Och det oavsett om den matas 1- eller 3-fas, troligtvis då 25 A enfas som du var inne på.
-
10 jun 12:48 #4
Du har inte blandat ihop jordfelsbrytare med huvudsäkring då? Tänker på 25A märkningen på jordfelsbrytaren.
Det är inte helt otänkbart att du har en mindre huvudsäkring isåfall eftersom du har gasspis/ugn. Elanläggningen brukar dimensioneras utefter det. -
Moderator · Stockholm · 46 136 inlägg 10 jun 13:2110 jun 13:21 #6
Jordfelsbrytaren indikerar att du har trefas. Bör verifieras.
OM du bara har enfas, 16A. Så kan kombinationen ugn-diskmaskin bli för mycket för huvudsäkringen. Och även ex kaffebryggare ugn.
Men i så fall får man tänka sig lite för. Det är just när ugnen värmer upp som den tar mycket ström en stund. Sedan när den bara håller temp. så drar den ström under så korta tider att det inte bör vara problem. Säkringen tål överbetning under rätt lång tid. -
10 jun 14:05 #7
Oavsett är det inget som hindrar att du drar fram en matning 16 A till din ugn. Har du trefas är det enkelt att välja var den läggs på bästa sätt och vid enfas se upp hur du kör de större förbrukarna som hempularen var inne på. -
Medlem · 29 inlägg 10 jun 14:1710 jun 14:17 #8
Har du trefas så tänk på att dra en 5gx2.5 kabel till 16A. Har du invändiga rör som går bort till ugnen så kan dra dra FQ kopplingskabel istället.
Sist men inte minst, anlita en elektriker