Byggahus.se
  1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Dosa av trefasgrupp i köket?

  1. mudder
    Medlem · Gävleborg · 76 inlägg

    mudder

    Medlem
    Förstod nästan det.

    Ska det vara riktigt seriöst kan man alltså glömma att dra fram 3 faser till en kopplingsdosa och grena av detta?
     
  2. mudder
    Medlem · Gävleborg · 76 inlägg

    mudder

    Medlem
  3. S
    Medlem · 482 inlägg

    sajjen

    Medlem
    Jag har delat upp en trefas i nybyggda köket i stugan och har inga som helst kval över det. Gruppen är säkrad med tre separata säkringar (inte en trepolig) och skyddad av JFB. Enligt alla tidigare diskusioner här på forumet är det enligt alla regler korrekt.

    Tråden du länkar till handlar om att dela upp en trefasgrupp i en apparatdosa med vanligt enfasuttag, vilket inte verkar vara OK.
     
  4. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 229 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Det finns en del om och men med trefasgrupper i bostäder för att det ska bli regelrätt och personsäkert.
    Så utgångspunkten tycker jag borde vara att dra enfasgrupper till enfasbelastningar om det inte finns speciella skäl.

    Men ett bra sätt att utföra en trefasgrupp på är, som i detta fall, att grena av trefasledningen i en dosa som "enfasgrupper" sedan utgår ifrån. Då är det bara dimensioneringen av neutralledaren som ev behöver lite uppmärksamhet, för utom att vara noggrann med kopplandet förstås.
     
  5. mudder
    Medlem · Gävleborg · 76 inlägg

    mudder

    Medlem
    Att byta ut den blå 1,5 mm till en 2,5 mm är nog inte så svårt. Det kanske är en bra idé?
     
  6. S
    Medlem · 482 inlägg

    sajjen

    Medlem
    Jag kan inte komma på någon rimligt antagbar belastning i ett hem som skulle så dåligt cos phi att nolledaren blir ett problem.
     
  7. mycke_nu
    Medlem · Gotland, Sudret · 12 283 inlägg

    mycke_nuPremiumikon: Hand

    Medlem
    Tycker du skall göra som du tänkte. Grena trefasgruppen i en dosa.

    Märk upp det hela ORDENTLIGT, både på centralen och i dosan.

    (Jag har åtta delade trefasgrupper, stor skillnad mellan 8 och 24 slangar när det är trångt och svårt att komma fram i en gammal kåk. Annars är det väl inget att rekommendera, precis.)
     
  8. Rrrrr
    Medlem · Västerbotten · 4 881 inlägg

    Rrrrr

    Medlem
  9. M
    Medlem · 237 inlägg
    En 11 år gammal tråd, jag vet... Men blev väldigt nyfiken på punkt 5, menar du glappande nolla i centralen eller i uttaget? Och vad skiljer ett scenario med glappande nolla i en enfasgrupp med nolla och tvåfasgrupp med gemensam nolla?

    Tack på förhand:)
     
  10. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 17 160 inlägg

    prototypenPremiumikon: Hand

    Medlem
    Med en glappande nolla i en enfasgrupp så blir det bara och odramatiskt strömavbrott.

    Glappande nolla i en två och trefasgrupp mellan elcentral och uppdelningsdosan kan ge allt mellan 0 och 400 volt i uttagen. Det uttag som har lägst belastning kommer få högst spänning.

    Problemet är liknande glapp och avbrott i PEN ledaren.
     
  11. M
    Medlem · 237 inlägg
    Okej, tack för svar! Säg i fallet med tvättmaskin och torktumlare på en tvåfasgrupp med gemensam nolla. Tvättmaskin och torktumlare på respektive fas. Om nollan släpper endbart för denna tvåfasgrupp i centralen eller i uttagen/dosan, då blir resultatet precis samma antar jag? Dvs. att spänningen kommer öka mellan fas 1 och 2 vid snedbelastning torktumlare/tvättmaskin? Men övriga grupper i centralen kommer väl inte påverkas alls (som ju har sina egna nollor, förutsatt att inkommande PEN och nollkoppling är ok)?
     
    Redigerat 4 apr 2021 09:07
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.