Dosa av trefasgrupp i köket?

12k läst  112 svar

  1. S
    Medlem Nivå 1
    En bekant ska installera en diskmaskin i köket men det saknas uttag.
    Planen verkar vara att koppla via uttaget till kyl/frys... (som sitter på en 10A säkring)
    Kan man helt sonika byta ut de de befintliga 3x 1,5 till 5x 1,5 och dosa av till separata uttag till kyl/frys och diskmaskin?

    Har fluktat runt lite här på forumet och vissa anser att man inte får dela en trefasgrupp...
     
  2. T
    Medlem Nivå 5

    Hej

    Jag tycker att det är bra lösning tänk bara på att märka väl
    mvh tille
     
  3. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 22
    Och jag skulle undvika det om det finns en gnutta möjlighet till att dra fram en sep grupp till diskmaskinen.
     
  4. Rikard Ågren
    Medlem Nivå 11
    Jag har gjort så hemma för tillfället. diskmaskin, kylfrys, vattenkokare och micro trivdes inte så bra på samma 10A. Men det blir väl att göra om när köket åker ut.
     
  5. T
    Medlem Nivå 5

    Varför

    Varför undvika det ? svara gärna klart o tydligt o inte en massa dravel
    mvh tille
     
  6. Patrik_Hed
    Medlem Nivå 15
    Lossnar inkommande nolla så går saker sönder.
    Backspänning i nollan borde väl också förekomma i ett uttag som är brutet.

    //Patrik
     
  7. S
    Medlem Nivå 1
    Ja men då får det nog bli så. Risken är som ni säger att saker går sönder men märker man väl i centralen så går det nog bra.
    Enklare än att dra utanpåliggande på betongväggarna.

    Ja vi får se hur det blir i slutändan, tack för svaren.
     
  8. prototypen
    Medlem Nivå 19
    Kylskåp drar väldigt lite ström så den borde kunna samsas med diskmaskinen, men målar man fan på väggen så sitter han där.

    Protte
     
  9. Rrrrr
    Medlem Nivå 13
    I en perfekt värld så ska man undvika att ha trefas-fördelade grupper i bostadshus.

    Men i verkligheten så är detta ofta det enda praktiskt genomförbara alternativet! Man ska dock undvika att koppla flera faser i uttag (på X plint) pga att även lekmän får byta uttag. Då är det bättre med kopplingsklämmor bakom uttaget. Eller helst i en kopplingsdosa. Man ska också märka i centralen att det är en trefasgrupp, och helst ha en 3pol automatsäkring.
     
  10. T
    Medlem Nivå 5

    varför

    Citat" i en perfekt värld används inte trefas matningar i villor" Har lite svårt att förstå det faktiskt , Visst det kan bli fel men det kan det alltid bli så det är inget själ o visst man fick inte göra det förr men det är mycket man inte fick förr som man gör i dag
    Varför ska man inte utnyttja att det går enkelt o bra o göra vissa saker utan att känna sig som en bov
    mvh tille
     
  11. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 22
    Det finns vissa (teoretiska) risker med en 1.5mm2 3-fasgrupp som matar uttag - man vet ju inte vad som kommer att pluggas i dessa uttag. Om två av faserna belastas till max av otrevliga apparater som t.ex 17 datorer så kan nollan överbelastas. 1.5mm2 (avsäkrad med 10A) ger inte så stort utrymme om gruppledningen är infälld.
     
  12. S
    Medlem Nivå 1
    Tar inte faserna ut varandra om man har kopplat L1, L2, L3 så att det max blir den strömstyrka i nollan som det är i den högst belastade fasen?

    Eller gäller det bara vid jämn belastning?

    Eller är jag på en liten cykeltur?
     
    Redigerat 31 mar 2010 23:21
  13. Rikard Ågren
    Medlem Nivå 11
    Inte om det är övertoner inblandade. Men risken för det är ganska liten om man inte kopplar in 27 datorer :)
     
  14. S
    Medlem Nivå 1
    Får skriva en notis om det i säkringsdisponeringen så ingen dum jävel proppar köket fullt med datorer. :)
     
  15. T
    Medlem Nivå 5

    Ja nu var det så igen

    Hej igen så då drar man fram det värsta som kan hända o säger o fy va hemskt
    gör en riktig riskanalys vägin fördelar o simsalabim så kanske resonomanget ändrar sig
    mvh tille
     

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: