    Hej,

    i reglerna står det att om en dörr är närmre än 5m till , i mitt fall, ett förråd, skall den vara ei30 klassad.

    Nu är det såhär att mitt förråd hamnade 35cm fel, tyvärr för nära huset. Vilket innebär att dörren är 4,65m från förrådet.

    Snart väntar slutsamråd för huset. Hur tror ni det kommer utspela sig? Kommer dom anmärka på 35cm fel? Kommer dom ens mäta om jag inget säger? Kommer jag vara tvungen att byta dörr till en ei30klassad?
     
    Redigerat 1 maj 10:48
  2. Appendix
    Husägare · Roslagen · 3 417 inlägg

    Appendix

    Husägare
    Om de mäter. Vilket sannolikheten är god för. Så får du byta
     
  3. B
    Medlem · Västmanland · 2 inlägg

    brandis89

    Medlem

    Okej. Vet du om man ändå kan få interimistiskt beslut? Och såklart åtgärda det.
     
  4. Tomture61
    Självbyggare · Luleå · 3 001 inlägg

    Tomture61

    Självbyggare
  5. H
    Moderator · Stockholm · 45 914 inlägg

    hempularenPremiumikon: Hand

    Moderator
    Men räcker det inte med att du sätter upp en extra gipsskiva i förrådet?
     
  6. Tomture61
    Självbyggare · Luleå · 3 001 inlägg

    Tomture61

    Självbyggare
    Törs inte svära men är inte dörrar klassade .
    Tippar att en gipsskiva inte kan förändra klassningen .
     