Hej
Jag skall gjuta en grund för ett garage med en platta som är ca 120 mm tjock. Den är konstruerad med över och underkants-armering som skall ligga på min 25 mm från respektive yta.
Jag funderar nu på hur jag lättast lägger nätet på sina respektive nivåer. Skall jag använda armeringsdistanser typ 30/40 för den undre och sedan ca 70/80 för den övre. Eller finns det distanser som kan hantera två lager direkt. Det känns som om det blir en väldig massa distanser...
En annan fundering jag har är hur det fungerar att gå på två lager armering utan att man förstör armerings-läggningen?
/Johan
4 781 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Distanser för över/under-kantsarmering?
Sida 1 av 2
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 14:09
-
BAnonym 5 jan 2011 14:135 jan 2011 14:13 #2
ska du ha två lagers nät armering?? varför?
i ytter kanterna skulle jag förstå men hela plattan? är det tunga maskiner? -
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 14:16
-
BAnonym 5 jan 2011 14:27
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 14:555 jan 2011 14:55 #5
Har den tyvärr inte digitalt men den är gjord av en erfaren konstruktör så jag tror inte att den är felkonstruerad på något sätt. Ytterligare en sak som jag inte nämnde är att det skall gjutas in en saxlyft som skall klara av 3 ton.
-
BAnonym 5 jan 2011 14:595 jan 2011 14:59 #6
oki. men dom brukar göra en beteckning av vad du behöver också
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 15:025 jan 2011 15:02 #7
Jo det vore bra men saknas tyvärr... Jag är framför allt intresserad av att se hur andra löst det övre lagret. En bild eller skiss vore inte så dumt ;-)
-
BAnonym 5 jan 2011 15:045 jan 2011 15:04 #8
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 15:115 jan 2011 15:11 #9
Vad du säger är att jag behöver använda någon form av rullarmering eller iläggningsfärdig armering? Kan jag inte lägga ett 6150 nät som överkantsarmering? Konstruktören har ritat det så.
-
BAnonym 5 jan 2011 15:26
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 15:31
-
BAnonym 5 jan 2011 15:335 jan 2011 15:33 #12
ska du dra av ytan eller ska du gjuta på frihand med sloda?
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 15:425 jan 2011 15:42 #13
Vet inte riktigt, man jag tror att det blir svårt att dra av den. Blir nog sloda och sedan elektrisk glättare...
-
Medlem · 31 inlägg 5 jan 2011 15:525 jan 2011 15:52 #14
Har du någon koll på hur tätt man behöver ha nätstöd för att bära upp ett övre/undre lager med 6150 nät. Letar på nätet och hittar flera leverantörer men ingen teknisk-beskrivning om rekommenderad läggnings princip.
-
BAnonym 5 jan 2011 16:005 jan 2011 16:00 #15
distanser finns direkt ingen bestämelse över. dom ska bara hålla nätet på rätt djup i armering
nätet är ju tunt. jag skulle tro en meter i mellan. du får testa.
är ju ingen direkt billig gjutning du ska göra