Dimensionering av VV och KV ledningar till dusch, tvättställ, diskmaskin, diskbänk, wc, etc.?
Letar jag på fel söktermer eller finns det verkligen så dåligt med information om vad det skall vara för dimension på VV och KV ledningar till de olika vattenförbrukarna?
Om jag nu har en VV och en KV ledning som är 15mm vardera, räcker den dimensionen som "stam" för att tjäna samtliga förbrukare enligt nedan?:
1st dusch
1st tvättställ
1st wc-stol
1st diskmaskin
samt
2st diskbänkar
Eller skall det vara 22mm?
Om 15mm är tillräckligt, är det på gränsen eller räcker det till gott och väl?
Om jag nu har en VV och en KV ledning som är 15mm vardera, räcker den dimensionen som "stam" för att tjäna samtliga förbrukare enligt nedan?:
1st dusch
1st tvättställ
1st wc-stol
1st diskmaskin
samt
2st diskbänkar
Eller skall det vara 22mm?
Om 15mm är tillräckligt, är det på gränsen eller räcker det till gott och väl?
Det är innermåttet som avgör på röret, samt delvis rörlängder.
Även om jag inte hittade nån precis nu så finns en del länkar här om det. Jag har för mig tumregel är en 15mm till toa/handfat/dusch, men inte mer.
Det finns gott om info bland rörtillverkarnas dokument annars, typ här:
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.g.1_lathund-lk-universal.pdf
Edit: normflöde är 0.1 för WC, 0.3 för badkar och 0.2 för handfat/duschar etc, så är det bara att summera ihop och titta i tabellen.
Även om jag inte hittade nån precis nu så finns en del länkar här om det. Jag har för mig tumregel är en 15mm till toa/handfat/dusch, men inte mer.
Det finns gott om info bland rörtillverkarnas dokument annars, typ här:
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.g.1_lathund-lk-universal.pdf
Edit: normflöde är 0.1 för WC, 0.3 för badkar och 0.2 för handfat/duschar etc, så är det bara att summera ihop och titta i tabellen.
Hmm, men det säger fortfarande inget om rördimensioner, utan bara normflöde l/s.
Enligt: http://www.dimensionera.se/tappvatten/normflode.php
Så kräver mina förbrukare 0,9 l/s KV och 0,7 l/s VV.
Jag har fortfarande inte kunnat få fram ifall 15mm koppar klarar av detta. Fast det kanske avgör lite att det är flera små förbrukare istället för en stor... så jag kanske behöver 22mm iaf.
Enligt: http://www.dimensionera.se/tappvatten/normflode.php
Så kräver mina förbrukare 0,9 l/s KV och 0,7 l/s VV.
Jag har fortfarande inte kunnat få fram ifall 15mm koppar klarar av detta. Fast det kanske avgör lite att det är flera små förbrukare istället för en stor... så jag kanske behöver 22mm iaf.
Redigerat: