Ska dra RiR i golvbjälklaget till värmepumpen (luft/vatten Ecoair 410 )
Avståndet är ca 5m
Har hittat en rulle 22x2,5 på Blocket som någon har över.
Går det att använda eller blir det för liten dimension?
 
Är det mellan VP'n och elpannan? I så fall är det för klent. Iallafall motsvarande 28mm kopparrör behöver du.
 
useless skrev:
Är det mellan VP'n och elpannan? I så fall är det för klent. Iallafall motsvarande 28mm kopparrör behöver du.
Exakt
Tack för hjälpen!
 
Hej igen
Skulle det gå med combi-pex 28x4mm?
 
Pex 28x4 mm blir ju samma tvärsnittsarea som kopparrör 22x1 mm. Satsa på dimension som motsvarar kopparrör 28x1,2 mm.
 
Synd, för jag har 15m som ligger och skräpar
 
22 koppar är ju tillräckligt för 410an, så jag skulle nog säga att 28 pex klarar jobbet!

Framförallt om du redan har det hemma!
 
Där i manualen, sen om det är optimalt eller inte är väl en annan fråga.
 
  • Screenshot_20170718-101837.png
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack för hjälpen, jag gjorde det lätt för mig själv och ändrade planen lite.
Beslutade att dra ett rörkulvert (32+32) i marken utanför huset ist, kostar lite mer men då slipper jag jobbet med att dra rören genom bjälklaget och så blir det med råge tillräcklig med genomströmning.
 