10 107 läst · 36 svar
10k läst
36 svar
Denna propp gick. Vad gör jag?
Ja det är elen nere i källaren som inte funkar. Uttagen som finns samt två lampor i taket.Nötegårdsgubben skrev:
Vad är det som inte funkar då? Det är ju det som säkringen säkrar. Förmodligen finns en lista vid säkringarna där det står vad varje säkring går till.
Kan också vara så att huvudsäkringen gick sönder samtidigt som den säkringen du bytt. Är det mycket el i huset som inte funkar är det nog så. Ofta sittet huvudsäkringarna utomhus. De är tre stycken.
Såg även att lampan utanför dörren, dvs fasadlampan ej funkade.
Men övrigt i huset funkar, lampor, uttag, vitvaror mm.
Allt på de andra våningsplanen.
Uppdatering: Har alltså bytt den säkringen/proppen som jag såg var paj.
En 10a.
Men problemet är kvar.
Fick även tipset att byta huvudsäkringarna, testat det med.
Någon sa att det kanske gått en propp/säkring i skåpet som Vattenfall har på andra sidan gatan.
Låter lite långsökt, men kan det vara så?
En 10a.
Men problemet är kvar.
Fick även tipset att byta huvudsäkringarna, testat det med.
Någon sa att det kanske gått en propp/säkring i skåpet som Vattenfall har på andra sidan gatan.
Låter lite långsökt, men kan det vara så?
Har du dragit ut allt som går ifrån de uttag som inte fungerar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Precis, så kopplade du bort elementen innan du satte i den nya säkringen?
När började problemet, var det strax efter att du anslöt dessa element?
Är elementen ansluta i uttag i den del av byggnaden som blev strömlös när säkringen gick?
Hur snabbt löste säkringen efter att du skruvade i den?
Är propphuven och passdelen i botten på säkringshålen i centralen rena o fina, inget svartbränt?
Det här är ett ganska enkelt fall, enkelt att lösa om du systematiskt kan beskriva problemet.
Det är troligen orsakat av överlast men det kan också handla om ett fel i anläggningen, ett fel som kanske är orsakad av överlast, så du bör vara ganska säker på att hitta felkällan. Om det finns misstanke om kortslutning i den fasta installationen så bör du låta säkringen vara urskruvad och tillkalla en elektriker.
När började problemet, var det strax efter att du anslöt dessa element?
Är elementen ansluta i uttag i den del av byggnaden som blev strömlös när säkringen gick?
Hur snabbt löste säkringen efter att du skruvade i den?
Är propphuven och passdelen i botten på säkringshålen i centralen rena o fina, inget svartbränt?
Det här är ett ganska enkelt fall, enkelt att lösa om du systematiskt kan beskriva problemet.
Det är troligen orsakat av överlast men det kan också handla om ett fel i anläggningen, ett fel som kanske är orsakad av överlast, så du bör vara ganska säker på att hitta felkällan. Om det finns misstanke om kortslutning i den fasta installationen så bör du låta säkringen vara urskruvad och tillkalla en elektriker.
Bra svar!Bo.Siltberg skrev:
Precis, så kopplade du bort elementen innan du satte i den nya säkringen?
När började problemet, var det strax efter att du anslöt dessa element?
Är elementen ansluta i uttag i den del av byggnaden som blev strömlös när säkringen gick?
Hur snabbt löste säkringen efter att du skruvade i den?
Är propphuven och passdelen i botten på säkringshålen i centralen rena o fina, inget svartbränt?
Det här är ett ganska enkelt fall, enkelt att lösa om du systematiskt kan beskriva problemet.
Det är troligen orsakat av överlast men det kan också handla om ett fel i anläggningen, ett fel som kanske är orsakad av överlast, så du bör vara ganska säker på att hitta felkällan. Om det finns misstanke om kortslutning i den fasta installationen så bör du låta säkringen vara urskruvad och tillkalla en elektriker.
Ska försöka svara på dina frågor.
Elementen var igång 20 minuter kanske innan strömmen gick.
Ja jag kopplade ut elementen innan jag kopplade in den nya säkringen.
Men vid närmare eftertanke så satt det nog fortfarande kvar lite utomhusbelysning i ett uttag utomhus som också är dött nu.
Var det tvunget att vara tomt också kanske för att dra igång allt igen efter att jag bytt säkringen?
”Hur snabbt löste säkringen efter att du skruvat in den” frågar du.
Svar: ja den har alltså inte löst ut igen efter att jag satt in den nya. Har inte fått liv i den.
”Är elementen anslutna i uttag i den delen som blev strömlös” svar : JA.
Medlem
· Västerbotten
· 3 283 inlägg
Hur vet du att den är hel? Är inte alla ggr ”ögat” ploppar ut så det syns..
Kan ju inte veta med säkerhet. Men har testat byta flera ggr.H Husqvarna220Ac skrev:
Men som jag skrev i förra inlägget, det var nog så att ngt dröjt kvar och varit inkopplat i utomhusuttaget när jag försökte sätta igång efter att ha bytt säkringen.
Men ska jag byta alla säkringar i hela huset? Det är ju säkert 30st
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Nej, du ska inte byta alla säkringar i huset. Det är dags att du letar efter någon som kan hjälpa dig. Antingen har dessa element orsakat ett fel i anläggningen eller så har en huvudsäkring eller mätarsäkring tidigare i kedjan löst.
Har inget mätinstrument tyvärr.Bo.Siltberg skrev:
Japp, bara att försöka ringa en elektriker som förhoppningsvis kan komma under morgondagen.
Men nu ringde jag vattenfall som har nätet.
Om jag provat byta säkringen och huvudsäkringarna och det fortfarande inte funkar så kan de skicka ut en gubbe och kolla i deras skåp.
det kostar några tusen om det inte är fel på deras sida.
Men det kanske det är dags för då jag inte kommit till lösning än?
Jag har ju provat det ovan även om jag som ni märker inte vet något om detta.
Om jag provat byta säkringen och huvudsäkringarna och det fortfarande inte funkar så kan de skicka ut en gubbe och kolla i deras skåp.
det kostar några tusen om det inte är fel på deras sida.
Men det kanske det är dags för då jag inte kommit till lösning än?
Jag har ju provat det ovan även om jag som ni märker inte vet något om detta.
Skogsägare
· Stockholm och Smålands inland
· 16 840 inlägg
Mer troligt att felet är hos dig, så ta dit en elektriker om du är helt oförmögen att felsöka själv.