Jag räknar med att det går åt ca 55-60 meter 12 mm slang till vårt badrum. Uponor säger max 70 meter per slinga.
Att dela upp slingan till två minskar strömningsmotståndet till en fjärdedel. Men det ska väl inte vara nödvändigt?
Finns det några fördelar som jag missar?
Längre livslängd på pumpen?
Lägre strömförbrukning?
Jämnare temperatur på golvet?
Någon som har erfarenhet av att ha slanglängd nära max rekommendation?
877 läst · 1 svar
877 läst
1 svar
Dela upp golvvärmeslang till två slingor?
-
Medlem · 169 inlägg 6 feb 2009 14:10
-
6 feb 2009 15:17 #2
Har du bara den slingan kan du kanske köra 60 m, men har du flera slingor tex med 20 mm slang ska man absolut dela på flera slingor. Annars blir du tvungen att nästan stänga strypventilerna på 20-slingorna. Och det kommer att skilja mycket i temp mellan start och slut på slangen.
Att dela badrummet i flera slingor betyder inte att du måste ha flera grupper och styrdon på fördelaren. Du kan ansluta flera slingor till samma grupp och styrdon, det är bara att sätta ett T ut från fördelaren.