Tjena
Har köpt ett hus som har Danfoss ECL 100 fjärrvärme , igår när jag var nere i källaren så märkte jag att pumpen inte gick. Antagligen för det är för varmt ute? Har utomhusgivare
Ratten 8+/8- står på 0 ökar jag till 1+ så startar den
Man vill ju ha lite värme i källaren sägs det hur löser man det någon inställning ? Förre ägaren sa att han hade lite värme igång nämligen
Ps har läst runt i olika trådar men inte funnit något direkt
Mvh Andreas
Har köpt ett hus som har Danfoss ECL 100 fjärrvärme , igår när jag var nere i källaren så märkte jag att pumpen inte gick. Antagligen för det är för varmt ute? Har utomhusgivare
Ratten 8+/8- står på 0 ökar jag till 1+ så startar den
Man vill ju ha lite värme i källaren sägs det hur löser man det någon inställning ? Förre ägaren sa att han hade lite värme igång nämligen
Ps har läst runt i olika trådar men inte funnit något direkt
Mvh Andreas
Du får öppna/ta ur reglercentralen, på baksidan finns ett "muspiano" där man kan ställa pumpstopp/sommarurkoppling.
Pdf-sida 9 & 13