Jag har en gammal fjärrvärmecentral i huset, och när vi köpte den så var den en ventil med tryck där tidigare ägaren sa att det var det enda vi skulle röra. När trycket sjunker under 1 bar ska vi fylla upp.
Men det har varit dåligt varmvatten upp till 2 våningen, både i kran och i dusch nu under sommaren. Jag bifogar lite bilder och hoppas att nån vet vad de olika mätarna innebär och om jag kan göra nåt.
Trycket i radiatorkretsen, den som kan sjunka under 1 bar, har ingenting med temperaturen i tappvarmvattnet. Det är två helt skilda system.
Normalt så ska inte trycket i radiatorkretsen sjunka, för om det gör det så är det läckage.
Tappvarmvattnet:
Om ni har bra temperatur i tappvarmvattnet på nedervåningen och låg temperatur på övervåningen så tyder det på att någon kran ”kortsluter” kallvattnet & varmvattnet samt att det är en ”strypning” på varmvattnet.
I bl.a. termostatblandare så ska/måste det sitta backventiler på inkommande vatten till blandaren, detta för att vatten inte ska kunna gå bakvägen.
Prova att ställ alla kranar på det kallaste (utan att spola vatten), förutom en kram som ni spolar varmt vatten genom, å kolla om det blir varmt, om det blir det, vrid en kran åt gången till ”ljummet”.