Hej alla! Har smärre panik. En propp gick i natt (20A) och jag bytte den imorse (1 av 3 möjliga). De andra ser hela ut och jag har testat att skruva ur och skruva in dem och det resulterar i att saker och ting slocknar (CTC EcoHeat ligger på 3e proppen märkte jag). Jag fick först felmeddelandet: "Fel fasföljd". Återställde men sen gick propp 1 igen (!). Bytte den (ca.1 timme sen) och nu funkar allt som går på propp 1.
Men. Nu för jag felmeddelandet: "Larm - Motorskydd låg ström". Jag har klickat på den röda "Återställ" - knappen kanske 5 gånger. Får varje gång då "Startfördröjning". Så här ser fel-loggen ut Här är fler bilder som kanske kan tyda något: Har ni förslag på vad jag kan eller bör göra? Nyinflyttad i hus och är total novis på sådant här, all hjälp mottages oerhört tacksamt! 😢
Men. Nu för jag felmeddelandet: "Larm - Motorskydd låg ström". Jag har klickat på den röda "Återställ" - knappen kanske 5 gånger. Får varje gång då "Startfördröjning". Så här ser fel-loggen ut Här är fler bilder som kanske kan tyda något: Har ni förslag på vad jag kan eller bör göra? Nyinflyttad i hus och är total novis på sådant här, all hjälp mottages oerhört tacksamt! 😢
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"

Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Tack alla och ursäkta det sena svaret, men det är inte förens nu jag fått tid att sitta ner och skriva.
Hel otroligt nog, så klickade min bättre hälft på "Återställ" igen (den röda knappen) - efter cirka 1 timme från min senaste återställning (av 5 st) - och helt otroligt nog - fungerar allting, även 4 dygn senare. Inga felmeddelanden eller dylikt.
Är det möjligt att den behövde lite mer tid att återställa sig, och efter en bra stund, klarade av att göra detta och att allting är som det ska nu?
Modellen är för övrigt en Ecoheat 300.
Tack för att ni tog er tid att svara! ♥️
Hel otroligt nog, så klickade min bättre hälft på "Återställ" igen (den röda knappen) - efter cirka 1 timme från min senaste återställning (av 5 st) - och helt otroligt nog - fungerar allting, även 4 dygn senare. Inga felmeddelanden eller dylikt.
Är det möjligt att den behövde lite mer tid att återställa sig, och efter en bra stund, klarade av att göra detta och att allting är som det ska nu?
Modellen är för övrigt en Ecoheat 300.
Tack för att ni tog er tid att svara! ♥️
Moderator
· Stockholm
· 53 528 inlägg
Skulle kunna vara något som behövde svalna. Hade du provat att helt bryta strömmen till den en stund, alltså inte bara stänga av med någon brytare på pumpen, utan göra den helt spänningslös en stund?
Nej.. men känns som jag inte vågar pilla nu när den fungerat i 4 dygn. Är det inte dumt? :OH hempularen skrev:
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden