Byggahus.se

CTC EcoAir 15 - "hög retur från radiatorer"

  1. J
    Medlem Nivå 1
    Hej, jag har ett statusmeddelande på min panel som säger något i stil med "hög retur från radiatorer". Spetsvärmen har gått på, och det är 7 grader ute. Bör spetsvärme behövas när det inte är kallare ute? Hittar inget i manualen om det meddelandet, det verkar inte vara ett felmeddelande utan endast upplysningsvis. Mig veterligt har det varit betydligt kallare tidigare och då har spetsen inte slagit till.

    Tacksam för alla tips, vi har bara haft den här installationen i 5 månader så man är ju ingen expert.
     
  2. 0
    Medlem Nivå 1

    Re: CTC EcoAir 15 - "hög retur från radiatorer"

    Vilken ecoair? 105,1+7...eller?
     
  3. 0
    Medlem Nivå 1

    Re: CTC EcoAir 15 - "hög retur från radiatorer"

    107, menar jag.
     
  4. J
    Medlem Nivå 1

    Re: CTC EcoAir 15 - "hög retur från radiatorer"

    Jaha, då har det fått sin lösning. Kan ju vara intressant (?) om någon råkar ut för samma sak.

    Ringde CTC och dom sa att något element måste vara kasst eftersom det kommer en för hög retur. Hade en rörmokare där som sparkade igång sista kärvande elementet, dock utan resultat på värmepumpens funktion.