Hej!
Fick ett larm idag på ComfortZone EX50 frånluft värmepumpen:
Okänd VP låda larm.
Med närmare beskrivning i submenun:
"Styrningen känner inte igen värmepumpens version."
Manualen (sid 44):
16.11. Okänd VP-låda larm
Orsak: - Styrenheten kan inte identifiera VP-lådan.
Beror troligen på dålig elektrisk kontakt eller felkoppling.
Åtgärder: - Kontrollera alla signalkablar och kontaktdon.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/cz06025_manual__ex35_ex50_ex65_b.pdf
Detalj beskrivningen säger okänd version, medan manualen säger kablar och kontakter.
Inte så lätt att felsöka. Har ni något förslag på åtgärd?
302 läst · 3 svar
302 läst
3 svar
Comfortzone EX50: Okänd VP låda larm
-
-
16 nov 2022 12:05 #2
Kontrollera extra noga att det inte kommer kondensvatten från avfrostningarna under förångaren på några elektriska kopplingar och kortsluter/skadar dessa. Om det var felkoppling borde det visat sig tidigare om inte någon nyligen kopplat om saker i värmepumpen.
-
16 nov 2022 17:51 #3
Larmet försvann av sig självt efter en stund. Lite instabil känns det som. Skulle tro att det kommer tillbaka så småningom. Men till dess, "förångaren", är det den på sidan 52, box 7, på pdf länken?!?! -
16 nov 2022 17:59 #4
Ja precis, det är förångaren som står lite snett på bilden. Kondensvatten kan i vissa fall leta sig ner fel väg och skada el- och elektronik i frånluftsvärmepumparna så titta noga om det finns spår av att det runnit vatten ner mot elektroniken eller kontaktdon.