Hej,

Jag har precis startat upp värmesystemet i huset efter sommaren, har drabbats av att jordfelsbrytaren som bland annat skyddar cirkpumpen (Danfoss) löser ut med varierande tidsspann (ca 0-5h). Jag har provat koppla från cirkpumpen (har brytare till pumpen) och då verkar jag inte få några problem.

Det är en ganska ny installation ca 4 år, inbillar mig att pumpen borde ha längre livslängd än detta. Finns det några typfel som är enkla att kontrollera ?

/Håkan
 
Redigerat:
En cirkulationspump ska normalt inte ha högre läckströmmar än några få mA, och ska alltså inte lösa en JFB.
Men du kanske behöver höra med Danfos om det.
Och en isolationsmätning av pumpen bör göras för att bekräfta att det är den som läcker - det kan ju vara något helt annat som har höga läckströmmar precis på gränsen.
 