    Hej
    Skall byta ut tillufts donet i ett rum. Röret är 100mm och sedan har de satt en stos som har inner diameter 115mm. Stämmer det för ett 125mm tilluftsdon eller är det nått special så jag måste byta stosen?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg
     
  2. V
    Medlem Nivå 6
    Om röret är ca 100mm inv så är det ett 100's don du ska använda.

    Lossa stosen som sitter i för att mäta.
     
  3. M
    Medlem Nivå 12
    Mm..frågan är om den är specifikt ditsatt för nuvarande don
     
  4. FrittDrag_II
    Husägare · Nivå 10
    Den stos du har är specifik för det don som satt där (gammalt Fläkt don skulle jag tro), nya don idag är 100 eller 125.
    Vill du ha ett nytt 100 don får du ta bort stosen och sätt dit en bit kanal (tror det blir enklaste lösningen)
     
    • Laddar…
  5. V
    Medlem Nivå 3
    Jag har sett detta på flera ställen. Blir bökigt om du skall byta ner till 100 om du inte skall riva taket. Förmodligen har du en ventil som skruvas dit typ ett halvvarv? Ta med dig ventilen till en grosist så har de förmodligen en ersättning åt dig. Bevego är en grosist som är duktiga