Hej!

Flyttade in i vårt hus för ett par år sedan, och vi har i dagsläget en frånluftsvärmepump (Nibe fighter 410p, oklar ålder på pumpen). Vattenburet system med element i samtliga rum och golvvärme i badrummet. Huset är på ca 180 kvm och totalförbrukningen ligger på ca 17 000 kWh/år, där uppvärmningen står för majoriteten. Upplever att värmepumpen ofta går på högvarv och att den låter en del. Har fått den servad/påtittad och fått besked om att allt är som det ska vara.

Vi har börjat kolla på lite olika alternativ och har bl a funderingar på om det är värt att byta till fjärrvärme. Offerten ligger på ca 130 000 kr och kostnaden för värmen hamnar på strax under 100 öre/kWh (inkl månadsavgiften).

1. Vad tror ni, är det värt att byta till fjärrvärme?
2. Vad gör man med ventilationssystemet om man sätter in fjärrvärme?
3. Har ni några andra alternativ som ni skulle rekommendera istället? Byta till en nyare frånluftvärmepump för att få ner förbrukningen? Ta in offerter för bergvärme (vet dock ej om det ens är ett möjligt alternativ hos oss)?

Stort tack för hjälpen!
 
Er 410P kanske sparar 8500 kWh/år. Brutto blir det så 25500 kWh/år varav 5000 brukar antas vara hushålls-el. Skulle alltså bli 20500 kWh fjärrvärme per år till en kostnad av ca 20500 kr/år. Att jämföra med 12000 kWh el som kanske kostar 36000 kr/år vid ett el-pris på 3 kr/kWh. Man tjänar alltså ca 15500 kr/år på fjärrvärme och investeringen 130 tkr tar alltså 8,5 år att spara igen. Beror ju också mycket på var i landet huset står hur fjärrvärmen utvecklas och priset på elen.
 
  • Gilla
dzriz
  • Laddar…
8.5år om fjärrvärmen inte går upp en krona på alla år..
Och att kWh priset om 3kr blir ett årsmedel..
 
D dzriz skrev:
1. Vad tror ni, är det värt att byta till fjärrvärme?
2. Vad gör man med ventilationssystemet om man sätter in fjärrvärme?
3. Har ni några andra alternativ som ni skulle rekommendera istället? Byta till en nyare frånluftvärmepump för att få ner förbrukningen? Ta in offerter för bergvärme (vet dock ej om det ens är ett möjligt alternativ hos oss)?
Med fjärrvärme så har ni bekymmerfritt värme/varmvatten i minst 20 år utan något egentligt underhåll.
1kr/kWh inklusive alla fasta kostnader är ett ganska bra pris.

2: försök å få till FTX-ventilation, kostar ca 100kkr, men ger bättre inomhusmiljö.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Med fjärrvärme så har ni bekymmerfritt värme/varmvatten i minst 20 år utan något egentligt underhåll.
1kr/kWh inklusive alla fasta kostnader är ett ganska bra pris.

2: försök å få till FTX-ventilation, kostar ca 100kkr, men ger bättre inomhusmiljö.
Ja, rätt skönt med ett underhållsfritt system. Vi har redan FTX-ventilation. Men den funkar alltså utan frånluftsvärmepumpen? (Har extremt dålig koll på sånt här…).
 
davveno1 davveno1 skrev:
8.5år om fjärrvärmen inte går upp en krona på alla år..
Och att kWh priset om 3kr blir ett årsmedel..
Beroende på åldern på frånluftsvärmepumpen så kan det vara hög tid för den att bytas ut, den är minst sex år gammal, kan vara uppåt 14 år gammal.

Man behöver egentligen även ta med det i beräkningen. Vad kostar en ny FLVP?
 
D dzriz skrev:
Ja, rätt skönt med ett underhållsfritt system. Vi har redan FTX-ventilation. Men den funkar alltså utan frånluftsvärmepumpen? (Har extremt dålig koll på sånt här…).
Ni har alltså både FLVP och FTX?

Bägge systemen tar värme från frånluften, det blir typ ingenting kvar av värmeenergin i frånluften när det har passerat första aggregatet.

S = Självdrag
F = fläktstyrd Frånluft
FX = fläktstyrd Frånluft med återvinning (t.ex. FLVP)
FT = fläktstyrd Till- & Frånluft (utan återvinning)
FTX = fläktstyrd Till- & Frånluft med återvinning

FLVP = FrånLuftsVärmePump
 
Nibe 410P har inbyggd FTX till skillnad från 310P. Det finns redan till och frånluftsdon i huset så man behöver montera ett separat FTX aggregat i det fall värmepumpen ska slängas ut.
 
L lordi skrev:
Nibe 410P har inbyggd FTX till skillnad från 310P. Det finns redan till och frånluftsdon i huset så man behöver montera ett separat FTX aggregat i det fall värmepumpen ska slängas ut.
Demmpa Demmpa skrev:
Ni har alltså både FLVP och FTX?

Bägge systemen tar värme från frånluften, det blir typ ingenting kvar av värmeenergin i frånluften när det har passerat första aggregatet.

S = Självdrag
F = fläktstyrd Frånluft
FX = fläktstyrd Frånluft med återvinning (t.ex. FLVP)
FT = fläktstyrd Till- & Frånluft (utan återvinning)
FTX = fläktstyrd Till- & Frånluft med återvinning

FLVP = FrånLuftsVärmePump
Ok tack, men är det ett måste att installera ett FTX-aggregat? Får då räkna med ca 25-30 k för aggregatet exkl installationskostnader?
 
Jag trodde FTX-aggregat ingick i de 130 tkr!? Annars är det en hög anslutningsavgift för fjärrvärmen. Väldigt långt att gräva och sedan mycket att asfaltera?
 
D dzriz skrev:
Ok tack, men är det ett måste att installera ett FTX-aggregat? Får då räkna med ca 25-30 k för aggregatet exkl installationskostnader?
Ja, det måste du, annars kommer du inte att få någon ventilation i huset.

Ett alternativ är att proppa tilluftsdonen och montera friskluftsventiler i ytterväggana samt sätta in en ren frånluftsfläkt. Men det är ganska osmart när nu redan har kanalisation och möjlighet att återvinna frånuften istället för att "elda för kråkorna"

En fördel är om du kan välja ett FTX-aggregat med vattenburet eftervärmningsbatteri istället för el. Då kan du låta fjärrvärmen spetsvärma tilluften i det fall det behövs.
 
  • Gilla
dzriz
  • Laddar…
J Josth skrev:
Jag trodde FTX-aggregat ingick i de 130 tkr!? Annars är det en hög anslutningsavgift för fjärrvärmen. Väldigt långt att gräva och sedan mycket att asfaltera?
Nej, ingår inte. Precis, finns ej i området så det blir en hel del grävande. Det är några hushåll som ska dra in det samtidigt.
 
Sittställning
L lordi skrev:
Ja, det måste du, annars kommer du inte att få någon ventilation i huset.

Ett alternativ är att proppa tilluftsdonen och montera friskluftsventiler i ytterväggana samt sätta in en ren frånluftsfläkt. Men det är ganska osmart när nu redan har kanalisation och möjlighet att återvinna frånuften istället för att "elda för kråkorna"

En fördel är om du kan välja ett FTX-aggregat med vattenburet eftervärmningsbatteri istället för el. Då kan du låta fjärrvärmen spetsvärma tilluften i det fall det behövs.
Borde inte en väsentlig ändring av vent kräva en anmälan till kommunen?
 
Sittställning Forlowt skrev:
Borde inte en väsentlig ändring av vent kräva en anmälan till kommunen?
Jo, det stämmer. Om man byter system så skall det enligt Boverket anmälas (undantaget om man byter från självdrag till frånluft i villor).

Ska man vara petig så ska det även anmälas om man byter från ett FTX-aggregat till ett annat.
Dessutom skall det självklart göras en injustering av luftflödena efter ombyggnad, men det bör ingå i offerten från installatören.
 
  • Älska