1 521 läst · 11 svar
2k läst
11 svar
Byta elcentral, vad krävs mer?
Hej
Jag undrar ifall det är möjligt att byta ut elcentralen (har smältsäkringar plus jordfelsbrytare) mot en ny som är bestyckad med automatsäkringar. Huset i övrigt inklusive el är från 87.r det någon poäng att byta blott central, bör även kablar dras om?
Mvh
Jag undrar ifall det är möjligt att byta ut elcentralen (har smältsäkringar plus jordfelsbrytare) mot en ny som är bestyckad med automatsäkringar. Huset i övrigt inklusive el är från 87.r det någon poäng att byta blott central, bör även kablar dras om?
Mvh
Men snälla löken. Läs tråden innan du skriver.
Äldre centraler är inte sällan bättre än nya. Så byta bara för att byta är i allmänhet onödigt.
Äldre centraler är inte sällan bättre än nya. Så byta bara för att byta är i allmänhet onödigt.
Enig. Är det inga problem så låt den va. Är det de estetiska som ställer till det så bygg ett skåp eller nått och sätt för. Tänk till innan du drar skruvarna i väggen bara. ;-)D Daniel 109 skrev:
Gällande trådarna så är det nog inga konstigheter, -87 är okej. Men byter ni central så tråda om och jorda upp allt när ni ändå är igång.
Mycket vanligt att dessa som kallas frugorna får dessa idéer, helst efter att en säkring löst ut.
Anledning är att dvärgbrytare (automatsäkringar) ser modernt ut samt är lättare att återställa.
Men kolla upp vad jordfelsbrytaren täcker, detta är det viktigaste.
Att du har ojordade uttag kan vara negativt vid försäljning, i praktiken, inte så mycket.
Så dra om är inte fel, då blir det nya uttag och strömställare.
Anledning är att dvärgbrytare (automatsäkringar) ser modernt ut samt är lättare att återställa.
Men kolla upp vad jordfelsbrytaren täcker, detta är det viktigaste.
Att du har ojordade uttag kan vara negativt vid försäljning, i praktiken, inte så mycket.
Så dra om är inte fel, då blir det nya uttag och strömställare.
Intressant. Uttagen ser iaf jordade ut, dvs lika de som används nuförtiden.E El-Löken66 skrev:Mycket vanligt att dessa som kallas frugorna får dessa idéer, helst efter att en säkring löst ut.
Anledning är att dvärgbrytare (automatsäkringar) ser modernt ut samt är lättare att återställa.
Men kolla upp vad jordfelsbrytaren täcker, detta är det viktigaste.
Att du har ojordade uttag kan vara negativt vid försäljning, i praktiken, inte så mycket.
Så dra om är inte fel, då blir det nya uttag och strömställare.
Så köp hem några 10 samt 16A proppar och lägg ut där, det du kan göra är att spänna över alla skruvar i central och mätarskåp igen, tyvärr kräver detta auktorisation.Roffe_riff skrev:
Så testa jordfelsbrytares funktion, kolla att den är typ A och räcker alla grupper, finns en knapp märkt (T)est för ändamålet, kvartalsvis eller i alla fall halvårsvis.
Om den inte täcker alla grupper?E El-Löken66 skrev:Så köp hem några 10 samt 16A proppar och lägg ut där, det du kan göra är att spänna över alla skruvar i central och mätarskåp igen, tyvärr kräver detta auktorisation.
Så testa jordfelsbrytares funktion, kolla att den är typ A och räcker alla grupper, finns en knapp märkt (T)est för ändamålet, kvartalsvis eller i alla fall halvårsvis.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Som sagt trådar och kablar från den tiden är generellt sett helt OK.
Någon gång på 50 talet började man med PVC isolerade ledningar. Dessa är oftast fortfarande i nyskick. Tidigare isoleringstyper var slut redan efter 10-20 år. Ändå hittas det fortfarande ledningar från 30 talet där isoleringen faller av som ett vitt pulver om någon rubbar ledningen.
Någon gång på 50 talet började man med PVC isolerade ledningar. Dessa är oftast fortfarande i nyskick. Tidigare isoleringstyper var slut redan efter 10-20 år. Ändå hittas det fortfarande ledningar från 30 talet där isoleringen faller av som ett vitt pulver om någon rubbar ledningen.