Vi funderar på att dra in vatten i friggeboden som mest används som förråd i dagsläget. Tanken är att göra en liten relax och bastu. Vi vill kunna duscha där ute (duschkabin).

Friggeboden står cirka 10 meter från huvudbyggnaden där det finns en gästtoalett mot yttervägg.

En tanke är att gräva ett schakt som slutar cirka 80 cm ner under mark och i det lägga 50 mm avloppsrör (blir endast dusch ej WC) och sedan koppla på den till handfatets avlopp med någon lämplig koppling. Då vi har fjärrvärme så känns det mest ekonomiska att dra ut både kall och varmvatten från gästtoaletten. Har tittat på UPONOR Aquaflex Twin som kostar 304 kr / m på rinkabyrör.

Är det ett alternativ som kan fungera och är kostnadseffektivt? Vattnet kommer ju inte att användas dagligen utan någon gång per vecka och det får ju inte frysa. Eventuellt passar vi på att dränera om den sidan av huset så det är ingen omöjligt att lägga schaktet djupare, dock är frostfritt djup 1,7 meter där vi bor.
 
Vet du att handfatets avlopp ligger 80cm + 1cm*10m = 90cm ned vid huset?
Eller det kanske är en källare som avses.
 
JOW skrev:
Vet du att handfatets avlopp ligger 80cm + 1cm*10m = 90cm ned vid huset?
Eller det kanske är en källare som avses.
Ja, det är golvet i källaren så 90 cm ner är en bit upp på väggen.
 
Ok.

Jag hade nog övervägt att gräva ned 110 mm rör, åtminstone 75 mm.
Och därefter gjort övergång till 50 i badrummet och använt 75mm golvbrunn i friggan.
Om det blir stopp så blir det nära och relativt lättrensat.
 
Det blir ju ett betydligt större hål i husväggen, men jag får fundera på det.
 