Bosch bärgvärme pump

  1. P
    Medlem Nivå 1
    Hej
    Har en bosch EHP 11 LW/M bärgvärmepump
    Är det gas i dessa som man kan behöva fylla på
    Det jag funderar över är om det är tre slingor i pumpen
    Slinga 1 slangen i backen
    Slinga 2 gas i kompressorn
    Slinga 3 värme slingan i huset (elementen)
    Har hög strömförbrukning på den och funderade om det kan vara lågt tryck i gas slingan om den nu finns
     
  2. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Hög strömförbrukning jämfört med vad?
     
  3. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Ja, det är gas i den. Men den ska inte behöva fyllas på under värmepumpens livslängd. Troligen är det något annat som är fel (om det är något fel).
     
  4. P
    Medlem Nivå 1
    Hittar inget fel direkt men om jag förstått förra ägaren av huset gick det mindre ström för honom är nya boende förhållande så det kan vara orsaken men ca 7000kwh mer käns mycket
    Enda jag tycker känns konstigt är tempen på slingan ute det skiljer 1grad eller mindre då jag tittat och pumpen går väldigt länge då den kör
     
  5. J
    Medlem · Nivå 12
    Den förre husägaren hade det kanske väldigt svalt i många rum om denne t.ex. bodde ensam i huset. Då kan förbrukningen bli mycket högre om en ung familj på 4-5 personer sedan flyttar in.
     
  6. T
    Medlem · Nivå 10
    Vad skiljer bara en grad?
     
  7. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Du får nog bättre hjälp på varmepumpsforum.com. Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund så kan man kanske dra några slutsatser.
     
  8. P
    Medlem Nivå 1
    Vätskan i slangen ute som är nergrävd i backen har en temperatur skillnad på ca 1grad mellan utgående och inkommande enligt pumpens display
     
  9. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Vad blir det för skillnad om du kör cirkulationspumpen en stund med kompressorn avstängd?
     
  10. P
    Medlem Nivå 1
    Har haft hem en rörmokare som konstaterat att det är låg gas mängd i min pump har fyllt på så nu är det bara att vänta och se om det gör skillnad ska även läck söka
     
  11. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Rörmokare brukar inte fylla på gas i värmepumpar. Vad exakt var det som gjordes?
     
  12. F
    Medlem · Nivå 8
    Sög teknikern ut all gammal gas, vakuumsög och ersatte med ny gas?

    Om det är R 407 C så måste all gas bytas ut, reklamera jobbet ifall han inte gjorde enligt ovan. R407C består av olika komponenter som är lite olika flyktiga, Får man fel balans så blir det sämre verkningsgrad , dvs om man inte byter ut all gas.

    Sen fyller man väl inte på och låtsas som att det blir bra, man läcksöker först, åtgärdar läckan och sen fyller på.

    Du får ta ett snack med teknikern om detta .
     