Borde inte gruppsäkringen gå före matningen?
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 2 137 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 2 137 inlägg
Först vill jag önska att det inte kommer någon moralpredikan om att jag skulle mätt och så innan. Nu blev det som det blev.
Håller på att renovera rätt rejält.
Vissa enstaka uttag på övervånginen är tillfälligt driftsatta för vi ska ha "bygg-el". Sen har det satts dit många fler men dessa är inte inkopplade då området runt elcentralen är inte klar, men kablar är dragna.
Igår när jag lite tillfälligt skulle plocka bort ett uttag, som jag hade för mig inte var driftsatt, måste jag ha råkat kortsluta det på något sätt då säkringen gick. Vet inte vilka trådar som kom ihop, det blev bara mörkt...
Övervåningen matas från källaren och är där säkrad med en 3-fas 20A säkring.
Sen sitter det en undercentral på övervåningen som har egen JFB och enskilda säkringar till x antal grupper. Dessa enskilda säkringar är på 10A. Allt är nya centraler och dvärgbrytare.
Nu när jag råkade få ihop trådarna så gick 20A säkringen i källaren. Inte den enskilda säkringen på övervåningen.
Hur kan det gå ihop? Den enskilda är ju hälften än källarens.
Kan det vara det där med utlösningsvillkor, kabelareor eller vad? Har det blivit fel någonstans?
Håller på att renovera rätt rejält.
Vissa enstaka uttag på övervånginen är tillfälligt driftsatta för vi ska ha "bygg-el". Sen har det satts dit många fler men dessa är inte inkopplade då området runt elcentralen är inte klar, men kablar är dragna.
Igår när jag lite tillfälligt skulle plocka bort ett uttag, som jag hade för mig inte var driftsatt, måste jag ha råkat kortsluta det på något sätt då säkringen gick. Vet inte vilka trådar som kom ihop, det blev bara mörkt...
Övervåningen matas från källaren och är där säkrad med en 3-fas 20A säkring.
Sen sitter det en undercentral på övervåningen som har egen JFB och enskilda säkringar till x antal grupper. Dessa enskilda säkringar är på 10A. Allt är nya centraler och dvärgbrytare.
Nu när jag råkade få ihop trådarna så gick 20A säkringen i källaren. Inte den enskilda säkringen på övervåningen.
Hur kan det gå ihop? Den enskilda är ju hälften än källarens.
Kan det vara det där med utlösningsvillkor, kabelareor eller vad? Har det blivit fel någonstans?
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 2 137 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 2 137 inlägg
Som jag skrev så är allt dvärg/automat. Den gruppsäkring som gick var typC.
Källarens vet jag inte. Får titta när jag är hemma igen.
Men oavsett om det är en B eller C så är det lite konstigt om källarens går före gruppens.
Den är ju dubbelt upp mot gruppens och då har ju inte gruppsäkringen någon funktion.
Källarens vet jag inte. Får titta när jag är hemma igen.
Men oavsett om det är en B eller C så är det lite konstigt om källarens går före gruppens.
Den är ju dubbelt upp mot gruppens och då har ju inte gruppsäkringen någon funktion.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 198 inlägg
Det är inte alls konstigt. Dvärgbrytare har i praktiken ingen selektivitet mellan sig. Det funkar dålig även mellan dvärgbrytare och smältsäkring. Den lilla dvärgen mannen brytaren är helt enkelt dålig på kortslutning.
Brytningen bygger på att en solenoid ska sätta en hammare i rörelse som slår till brytarmekanismen så att den bryter. Det är mekanik som tar ung lika lång tid oberoende av kortslutningsström. Om bara strömmen i ditt fall är en bit över 100 A så kommer både C10 och C20 att triggas, dvs börja knuffa på denna hammare. Har förloppet gått tillräckligt långt i C20 så kan det inte avbrytas av att C10 bryter strömmen.
Brytningen bygger på att en solenoid ska sätta en hammare i rörelse som slår till brytarmekanismen så att den bryter. Det är mekanik som tar ung lika lång tid oberoende av kortslutningsström. Om bara strömmen i ditt fall är en bit över 100 A så kommer både C10 och C20 att triggas, dvs börja knuffa på denna hammare. Har förloppet gått tillräckligt långt i C20 så kan det inte avbrytas av att C10 bryter strömmen.
Du har rätt Bo. Det är inte alls säkert att selektivitet finns och det finns inget krav att detta måste finnas heller så första skyddet behöver inte vara trasigt.
Jag erkänner att jag var fel ute i inlägg #3. Hade bara säkringar i åtanke av någon anledning. Dvs en anordning med smälttråd. Inte en mcb eller minibrytare som det numera heter.
Jag erkänner att jag var fel ute i inlägg #3. Hade bara säkringar i åtanke av någon anledning. Dvs en anordning med smälttråd. Inte en mcb eller minibrytare som det numera heter.
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 2 137 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 2 137 inlägg
Det är ju det jag var rädd för. Min elektriker är av den äldre generationen men mycket förståelse för mina ideer om automatisering så jag vill inte tappa honom om jag ifrågasätter det som är gjort.A avh67f skrev:
Så det är inget fel?Bo.Siltberg skrev:
Att det sattes en säkring på matarkabeln mellan centralerna var för att "skydda kabeln". Har för mig att det är en 4mm² mellan medans inkommande är 10mm². Men samtidigt så är huvudsäkringarna 20A (porslin) dom också.
Men behövs säkringen för övervakningen då?
Det är ofta man inte får en selektivitet mellan flera dvärgbrytare vid kortslutning. Men om jag förstår dig rätt löste 20A-säkringen men inte 10A-säkringen. Min erfarenhet är att det är vanligt att båda löser. Inte att bara "fel" säkring löser. Men sedan kan det ju också vara att det fanns andra stora laster på 20A-säkringen så att den redan var varm och löste lättare. Om det inte är en trepolig 20A personskyddsautomat och den löste för jordfel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 198 inlägg
Säkringen för övervåningen? Kanske inte. Lillen ska skydda mot överlast också så man behöver titta på ledningen till nästa central. 4 mm² räcker tumregelmässigt till 20 A.
Man bör också dimensionera för högsta möjliga mätarsäkring i en vanlig bostad, 25 A. Annars kan det kosta mer att i efterhand skydda de ledningar som inte längre räcker till. Det räcker troligen med dina 4 mm², men det får man titta närmare på.
Dessutom, utan denna C20A så ska alltså mätarsäkringen skydds mot både överlast och kortslutning. Man behöver mäta kortslutningsströmmen på övervåningen.
Man bör också dimensionera för högsta möjliga mätarsäkring i en vanlig bostad, 25 A. Annars kan det kosta mer att i efterhand skydda de ledningar som inte längre räcker till. Det räcker troligen med dina 4 mm², men det får man titta närmare på.
Dessutom, utan denna C20A så ska alltså mätarsäkringen skydds mot både överlast och kortslutning. Man behöver mäta kortslutningsströmmen på övervåningen.
P
PappasHammare
Medlem
· Skåne län
· 2 137 inlägg
PappasHammare
Medlem
- Skåne län
- 2 137 inlägg
Nu är detta ute på landsbygden och jag har över 600m serviskabel. Enligt nätägaren så kan jag bara ha 20A som max men jag hör dig.Bo.Siltberg skrev:
Att det blev 4mm² var för att det är lite trångt i röret upp till övervåningen.
Jag får berätta lite lätt att jag jag råkade kortsluta och blev förvånad att inte gruppen löste.
Det stämmer. Bara 20A löste. Inget mer, varken JFB eller säkringar.A Avemo skrev:
Om det inte vid tiden fanns en stor last på 20A-säkringen som inte passerade 10A-säkringen skulle jag säga att det är lite udda. Men inte så udda att jag skulle tro att något var fel baserat på bara den händelsen.P PappasHammare skrev:
Helt rätt, tänk att huvudsäkringen redan var belastad med 15 A av andra förbrukare i huset då har den bara 5 A kvar. Det är snarare regel än undantag att huvudsäkringen går först och inte alls något ovanligtA Avemo skrev:
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
PRK - den borde vara i botten men min mätning säger inte det...
Vatten & Avlopp -
CTC panna ger inte värme som den borde
Värme allmänt -
Borde man inte kunna värma golven genom att helt enkelt lägga pexrör?
Värme allmänt