Hej,
Ska bygga ett bjälklag med 90x315 limträ som "ram"...
Nu till frågan:
Kan man "sätta ihop" reglar som är 45x195 + 45x120 för att få samma höjd (315) på resten av bjälklaget?
även:
Är "spikplattor" bästa alternativet? Eller ska jag limma också?
Ska bygga ett bjälklag med 90x315 limträ som "ram"...
Nu till frågan:
Kan man "sätta ihop" reglar som är 45x195 + 45x120 för att få samma höjd (315) på resten av bjälklaget?
även:
Är "spikplattor" bästa alternativet? Eller ska jag limma också?
Ja, jag tänkte den tanken också, men jag vill ha hela 315 för isolering, annars blir det max 220 med vanliga reglar fästa högst upp... finns det någon annan lösning?
Kanske skulle tillägga att det är en plintgrund..
Kanske skulle tillägga att det är en plintgrund..
mjo, det är golvet, men jag måste ju ha en botten, t.ex. blindbotten, den måste jag ju fästa i något. Därför tänkte jag lägga på 45x120 under sen 28x120 att skruva fast skivorna i sen fylla med isolering, då får jag 315 isolering. andra alternativet är 220s isolering.
Klarar man sig med 220 isolering i bjälklaget?
Kommer det "knaka" och låta från golvet om man "salar" på detta sätt?
Själva golvet blir 30x183 massivt trägolv.... ingen golvvärme
Klarar man sig med 220 isolering i bjälklaget?
Kommer det "knaka" och låta från golvet om man "salar" på detta sätt?
Själva golvet blir 30x183 massivt trägolv.... ingen golvvärme
Reglarna måste ju inte gå ihop du kan ju ha 45'45 reglar till blindbottnen. Sen mellanrum och sist dina bärande reglar. Sparar ju lite på att göra så. Kan ju inte säga att jag kan isolering, är det mellan golv och mark? Eller mellan två våningar?
Böjmomentet i mittpunkten av lasten P är M=PL/2, där L är längden.
Böjspänningen är S=M/W, där böjmotståndet W=bh^2/6. b och h är regelns bredd och höjd.
Alltså, S=3PL/bh^2. P i Newton och alla måtten i millimeter så får du böjspänningen i Megapascal (MPa). S ska vara mindre är regelns böjhållfasthet.
Böjhållsfastheten får furu och gran är 87 resp. 75 MPa
Då räknar vi din regel som gran det klenare virket för säkerhets skull.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Alltså på mitten av regeln kan du lasta 1452 kg. Sa du att du skulle parkera bilen där?
Kan ju säga också att lycka till att det inte knakar, kanske inte när det är nylagt men det kommer.
Angående isolering vill jag inte säga nåt för jag kan inte så mycket om det.
Böjspänningen är S=M/W, där böjmotståndet W=bh^2/6. b och h är regelns bredd och höjd.
Alltså, S=3PL/bh^2. P i Newton och alla måtten i millimeter så får du böjspänningen i Megapascal (MPa). S ska vara mindre är regelns böjhållfasthet.
Böjhållsfastheten får furu och gran är 87 resp. 75 MPa
Då räknar vi din regel som gran det klenare virket för säkerhets skull.
75=(3*P*3750)/(45*220^2)
75=(3*P*3750)/2178000
75*2178000=((3*P*3750)/2178000)*2178000
163350000=3*P*3750
163350000/3750=(3*P*3750)/3750
43560=3*P
43560/3=(3*P)/3
14520=P
Alltså på mitten av regeln kan du lasta 1452 kg. Sa du att du skulle parkera bilen där?
Kan ju säga också att lycka till att det inte knakar, kanske inte när det är nylagt men det kommer.
Angående isolering vill jag inte säga nåt för jag kan inte så mycket om det.
Danneå, bästa isoleringslösningen här är ju att du kör 220-reglar i bjälklaget, och isolerar med mineralull mellan bjälkarna. Resterande kör du cellplastskivor som du fäster tvärs över 220-reglarnas undersida som blindbotten. Då bryter du köldbryggorna under och får bättre isolering än med 315mm mineralull och vanlig blindbotten.
Har så på vårt bygge med plintgrund som bekant..och nu i helgen när jag jobbade i huset och det kröp neråt en bit under nollan så var det ändå ljumt och behagligt på spånskivegolvet..och då hade jag bara värme från 2st 500-watts bygglampor
Har så på vårt bygge med plintgrund som bekant..och nu i helgen när jag jobbade i huset och det kröp neråt en bit under nollan så var det ändå ljumt och behagligt på spånskivegolvet..och då hade jag bara värme från 2st 500-watts bygglampor
I väntan på ritningarna kan jag lägga upp några bilder här för att illustrera just detta.
Bild 1 är som synes bjälklaget på plintar. (Jag vill gärna göra er observanta på 3-meterspelaren längst till vänster...den var lite knivig)
Bild 2: Dubbla lager cellplast omlottskarvade under bjälklaget. 30+50mm.
Bild 1 är som synes bjälklaget på plintar. (Jag vill gärna göra er observanta på 3-meterspelaren längst till vänster...den var lite knivig)
Bild 2: Dubbla lager cellplast omlottskarvade under bjälklaget. 30+50mm.
Redigerat: