Jag har en Daikin bergvärmepump som väser ibland när den jobbar. Låter som ett skrapande ljud. Har märkt att det aldrig är tryck på primärsidan av systemet längre, vilket det var när pumpen var ny. Är ljudet och trycket något jag borde undersöka? Den levererar värme och fungerar i övrigt så som den ska vill jag tro.
Jag har en likadan Daikin pump. Den låter inte riktigt sådär. Men trycket på primärsidan säger min röris ska vara ca 1-1,5 bar. Han fyllde på senast han var här. Enligt min leverantör av pump och tydligen Daikin (enligt honom) säger att det är ok med 0 bar, men det litar jag inte riktigt på..B Baskavoda skrev:Jag har en Daikin bergvärmepump som väser ibland när den jobbar. Låter som ett skrapande ljud. Har märkt att det aldrig är tryck på primärsidan av systemet längre, vilket det var när pumpen var ny. Är ljudet och trycket något jag borde undersöka? Den levererar värme och fungerar i övrigt så som den ska vill jag tro.
Skippa service verkar vara det första råd när man kollar runt. Filter kan du kolla själv utan att behöva betala..B Baskavoda skrev:
Medlem
· Stockholms län
· 551 inlägg
Gerhard och Kristina https://effektivenergi.nu/om-oss/ installerade en likadan Daikin hos oss 2018 och kan garanterat göra en service och fylla på din brine. Om du bor i södra Stockholm så borde han kunna ta sig dit också, han jobbar främst på norra sidan. Annars finns säkert någon mer som kan Daikin också…
Inte så svårt att lära sig att fylla på brine själv med lite MacGyver prylar 🛠️😎 - en vanlig trädgårdslang (ca 3m) med rätt kopplingar fylld med brineblandning och vattentryck från kran. Den mängden som ryms i slangen (ca 5dl) höjer mitt tryck ca 0,3-0,4 bar, behöver fylla på 2-3 ggr om året.
https://www.okq8.se/produkter/bilprodukter/glykol/kemetyl-t-995-frysskydd/
Mvh
Inte så svårt att lära sig att fylla på brine själv med lite MacGyver prylar 🛠️😎 - en vanlig trädgårdslang (ca 3m) med rätt kopplingar fylld med brineblandning och vattentryck från kran. Den mängden som ryms i slangen (ca 5dl) höjer mitt tryck ca 0,3-0,4 bar, behöver fylla på 2-3 ggr om året.
https://www.okq8.se/produkter/bilprodukter/glykol/kemetyl-t-995-frysskydd/
Mvh
Jag har bara fyllt på 1 gång under de snart 9 år vi haft vår pump. Tycker däremot att det borde vara ett slutet system som bara snurrar runt utan att behöva fyllas på men vad vet jag..
Hade dock under säkert 3 år drift med 0bar på primärsidan.. ingen onormal elförbrukning och värmen fungerade utan att familjen klagade 🤷🏻
Hade dock under säkert 3 år drift med 0bar på primärsidan.. ingen onormal elförbrukning och värmen fungerade utan att familjen klagade 🤷🏻