Hej
Kompressorn du har är en scrollkompressor
Det finns en intern backventil i den som har lagt av, som förhindrar tryckutjämningen vid stopp.
Det som låter är att själva scrollen snurrar baklänges pga tryckutjämningen.
Inget som är direkt skadligt om nu inte kompressorn startar igen innan den stannat helt.
Skulle tro att du har minst 10min mellan starterna i din bergvärmepump.
Kompressorn du har är en scrollkompressor
Det finns en intern backventil i den som har lagt av, som förhindrar tryckutjämningen vid stopp.
Det som låter är att själva scrollen snurrar baklänges pga tryckutjämningen.
Inget som är direkt skadligt om nu inte kompressorn startar igen innan den stannat helt.
Skulle tro att du har minst 10min mellan starterna i din bergvärmepump.
Tack för svar,M matstr skrev:Hej
Kompressorn du har är en scrollkompressor
Det finns en intern backventil i den som har lagt av, som förhindrar tryckutjämningen vid stopp.
Det som låter är att själva scrollen snurrar baklänges pga tryckutjämningen.
Inget som är direkt skadligt om nu inte kompressorn startar igen innan den stannat helt.
Skulle tro att du har minst 10min mellan starterna i din bergvärmepump.
Är detta något man kan byta eller är det att byta kompressorn som gäller?, pumpen är nämligen från 2005.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Waterkotte bergvärmepump når inte måltemperatur
Värmepumpar -
Varför låter min SMEG ugn när den är avstängd?
Kök -
Varför låter taket så högt när det blåser
Tak & Vind -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten