Hej forumet!
Jag har en IVT HT+ C11 som är 18 år gammal. Den funkar bra och jag har nu kopplat den mot Home assistant, vilket funkar finfint. Men jag har upptäckt en skum sak: Den producerar värme till elementen på natten utan synbar anledning. Här är en bild som illustrerar problemet:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Heating setpoint är alltså 18g, men returtempen 45-50. Det börjar här kl 23 och pågår till 04.30. Mitt i är värmeproduktionen särskilt intensiv. Jag har sett fenomenet flera gånger, men tiderna varierar.
Supporten på IVT vet inte, men säger att den får ju instruktion om att köra igång någonstans ifrån. Låter rimligt, men vardåifrån? Vad ska jag leta efter? Jag har kollat "tidstyrning enligt klocka" eller vad det heter och där är det inget inlagt.
/Fumble
-
-
-
-
12 jan 20:03 #4
Det är så, mina vänner, det ser ut när växelventilen kärvar.
Hela värmekretsen måste först värmas upp till varmvattentemperatur innan varmvattnet kan bli varmare. Eller njae, det beror kanske på i vilket läge ventilen fastnat...
Så här ser det ut när ventilen lagas:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Det är ju rätt användbart att kunna se vad värmepumpen har för sig, minst sagt!
/Fumble- Laddar…
-
12 jan 20:29 #5
Har ni haft det såhär sedan september?
Ja det hade varit användbart att ha koll när motorn till vår växelventil började tröttna. Efter ett par-tre månader gav den upp helt och började knacka högljutt i radiatorkretsen. Först då insåg vi att något faktiskt är trasigt. Då hade den nog bränt minst 1000 kWh extra på att värma huset onödigt mycketTur att det var hösten 2021, strax innan elpriset stack iväg.
-
Renoverare · Trelleborg · 11 296 inlägg 12 jan 20:33
13th Marine
Renoverare- Trelleborg
- Medlem okt 2011
- 11 296 inlägg
- 14 289 gillningar
- 1 461 bilder och filmer
12 jan 20:33 #6 -
12 jan 20:55 #7
/Fumble -
12 jan 20:57 #8
/Fumble -
Renoverare · Trelleborg · 11 296 inlägg 12 jan 21:11
13th Marine
Renoverare- Trelleborg
- Medlem okt 2011
- 11 296 inlägg
- 14 289 gillningar
- 1 461 bilder och filmer
12 jan 21:11 #9
Misstänker att du också har en Rego600 som styrdator i pumpen, har du tänkt på att maskinen inte tål för många ändringar av en parameter (100-200tusen, vilket du kanske inte hinner göra på en sån gammal pump)- Laddar…
-
12 jan 21:14 #10
-
13 jan 12:58 #11
/Fumble -
13 jan 13:11 #12
/Fumble -
13 jan 13:32 #13
/Fumble- Laddar…
-
Renoverare · Trelleborg · 11 296 inlägg 15 jan 08:26
13th Marine
Renoverare- Trelleborg
- Medlem okt 2011
- 11 296 inlägg
- 14 289 gillningar
- 1 461 bilder och filmer
15 jan 08:26 #14
Skulle tippa på att även moderna system skulle ha problem med detta (men man kanske kan lösa detta i nya system genom att istället ha en offsetparameter som ligger i RAM).
Tänkte att det kunde vara bra att veta iaf
Själv styr jag med ett relä och motstånd på utgivaren, så jag lurar värmepumpen att det är varmare ute och stänger ner. Men det blir ju bara on/off, var inne på ett motstånd i serie med för att lura pumpen att det är kallare, men har beställt en Ngenic till ett fördelaktigt pris.