11 788 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Beräkna värmebehov
Hej!
Jag är osäker om jag räknar rätt..
Jag har räknat ut att jag har 135,39 W/K för att värma mitt hus.
Om man utgår från -21 grader ute och 22 inne så får man
43x135,39 = 5821,8W
vad har jag missat... det känns som jag missat nån parameter.
Jag har 30cm ull i väggar och 40 i taket.
det är 2plan jag har räknat på 240kvm det tillkommer sen lite i källaren.
Um är 0,256
Jag är osäker om jag räknar rätt..
Jag har räknat ut att jag har 135,39 W/K för att värma mitt hus.
Om man utgår från -21 grader ute och 22 inne så får man
43x135,39 = 5821,8W
vad har jag missat... det känns som jag missat nån parameter.
Jag har 30cm ull i väggar och 40 i taket.
det är 2plan jag har räknat på 240kvm det tillkommer sen lite i källaren.
Um är 0,256
Redigerat:
hum... Kör jag med den beräknade w/kvm så blir det
240m² *2,3(takhöjd) *24W/m³ = 13248 ja det stämmer nog bättre...
hum känns som det är fel i värdena nån stans.
Jag håller på och försöka räkna ut hur stor panna jag måste ha.
Jag skall mura skorsten och måste dimentionera alla pipor..
240m² *2,3(takhöjd) *24W/m³ = 13248 ja det stämmer nog bättre...
hum känns som det är fel i värdena nån stans.
Jag håller på och försöka räkna ut hur stor panna jag måste ha.
Jag skall mura skorsten och måste dimentionera alla pipor..
Redigerat:
Hej! Hum... det skulle ge ett lägre värde än det jag räknat på...Dr.L skrev:
Ja ja jag skall nog göra som du föreslår.
Mina 24W som jag räknar med skall vara per/kvadrat och inte per/kubik igentligen
men jag tycker det blir så orimliga värden ca 6kw för att värma ett helt hus på 250kvm...
Så jag börjar fundera på om det skall vara kubik i stället..
Visst jag har ganska tjock isolering..
Jag får göra som du föreslår.. ta in offert. så får man nån o räkna..
Du räknar helt rätt.Krillew skrev:Hej!
Jag är osäker om jag räknar rätt..
Jag har räknat ut att jag har 135,39 W/K för att värma mitt hus.
Om man utgår från -21 grader ute och 22 inne så får man
43x135,39 = 5821,8W
vad har jag missat... det känns som jag missat nån parameter.
Jag har 30cm ull i väggar och 40 i taket.
det är 2plan jag har räknat på 240kvm det tillkommer sen lite i källaren.
Um är 0,256
Frågan är väl snarare hur du har kommit fram till 135W/K. Vårt hus på 170kvm i 1 1/2 plan (hälften från 1936 och hälften från 2004) drar cirka 250W/K (värdet beräknat utifrån tillförd effekt från värmepump och utomhus-/inomhus-temperatur).
I det värdet ingår också ventilationsförlusterna, har du tagit med det i din beräkning av W/K?
På den här sidan kan man göra uppskattningar av effektbehovet för typhus/rum utifrån olika byggår etc.
Hej qvirre! Jo jag har beräknat med hjälp av
Swedisol Isolerguiden bygg 06
http://www.swedisol.se/sw762.asp
Och tagit med det mesta...
Har gjort ett program utifrån deras beräkningsmodell.
Provräknat på deras egna exempel och där stämmer allt..
Så jag har nog skrivit in alla formler mm helt rätt..
Swedisol Isolerguiden bygg 06
http://www.swedisol.se/sw762.asp
Och tagit med det mesta...
Har gjort ett program utifrån deras beräkningsmodell.
Provräknat på deras egna exempel och där stämmer allt..
Så jag har nog skrivit in alla formler mm helt rätt..