Hej!

Skulle behöva hjälp med att beräkna eftervärmningsenergin för ett FTX-aggregat.

Ventilationsflöde: 3 m³/s
Temperaturverkningsgrad VVX: 80%
Tilluftstemperatur: 18°C
Frånluftstemperatur: 21°C
Utomhustemperatur: -26°C

Temperatur efter värmeväxlare blir således: 0,8*(21-(-26))*+(-26) = 11,6°C.
Effektbehovet för eftervärmningsbatteriet: 3*1,2*1*(18-11,6) = 23 kW
Hur beräknas energianvändningen?
 
Energin är effekten gånger tiden så det beror ju på hur många timmar aggregatet är påslaget(!??) Förstår kanske inte hela frågan. Kanske man kan svara 23×24 = 552 kWh/dygn(?)
 
Ja absolut, säg att det är året runt drift på aggregatet= 8760h/år. Men det betyder inte att eftervärmningsbatteriet är i drift 8760 h/år.
 
surris
E Elina93 skrev:
Ja absolut, säg att det är året runt drift på aggregatet= 8760h/år. Men det betyder inte att eftervärmningsbatteriet är i drift 8760 h/år.
Du har inte -26 året runt heller. Du behöver specificera mer exakt vad du vill räkna ut? är det på hela året så får du använda årsmedeltemp. på aktuell ort eller gradtimmar.
 
Nej, precis det beror ju på klimatet på orten där aggregatet står och man måste räkna med gradtimmar och annat.
 
surris surris skrev:
Du har inte -26 året runt heller. Du behöver specificera mer exakt vad du vill räkna ut? är det på hela året så får du använda årsmedeltemp. på aktuell ort eller gradtimmar.
Sant! Vill räkna ut energibehovet för eftervärmningsenergin under ett år. Tänker att gradtimmar bör vara med men vid vilken temperatur bör jag ta ut den? Kan du beräkna ut hur mycket energi det åtgår?
 
surris
E Elina93 skrev:
Sant! Vill räkna ut energibehovet för eftervärmningsenergin under ett år. Tänker att gradtimmar bör vara med men vid vilken temperatur bör jag ta ut den? Kan du beräkna ut hur mycket energi det åtgår?
Ja det kan jag, men behöver veta vilken ort du räknar på. Men är det en skoluppgift kanske du borde försöka räkna ut det själv?
 
surris surris skrev:
Ja det kan jag, men behöver veta vilken ort du räknar på. Men är det en skoluppgift kanske du borde försöka räkna ut det själv?
Det borde finnas en formel på hur man får fram det.
 
Energi=Effekt*tid

Enklast är att göra som nedanstående:

Medeleffekten över året räknar du fram genom samma formel du använt för att räkna ut effektbehovet för batteriet men byter ut temperaturen efter värmeväxlaren mot årsmedeltemperaturen på orten samt subtraherar den effekt som värmeväxlaren ger i genomsnitt över året.

Alltså:

Flöde(m3/s)*Luftens värmekapacitet(kJ/kg K)*Luftens densitet(kg/m3)*(Tilluftstemperatur-uteluftstemperatur)*(1-verkningsgrad på värmeväxlare)*Tid(h)

Svaret får du i enheten kWh
 
Redigerat:
Jag får fram 24 000 kWh/år

Om jag räknar med årsmedeltemperatur på 3°C (runt Umeå, där har vi -26°C DUT).

Enligt beräkningsprogrammet IV-produkt designer.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.