Belastning av säkringar i lägenhet

  1. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
    När jag försöker hitta hur många watt en 1-fas 20A säkring i en lägenhet klarar,
    så hittar jag olika svar.

    Vattenfalleldistribution/Ellevio säger 14000w, medan andra tex på bygghus säger 4600w/4700w =
    https://www.vattenfalleldistributio.../anslut-din-fastighet/valj-ratt-huvudsakring/
    https://www.byggahus.se/forum/threa...-ej-installera-ugn-haell.213564/#post-1738790

    Hittar jag olika svar pga att en 1-fas 20A huvudsäkring får belastas mer än en 1-fas 20A säkring som går till min spis?

    Expert svar från Bengt Loord i denna länk säger att en ny spis kan användas på en 1-fas 20A säkring, men andra användare i andra trådar säger att det inte går =
    https://www.byggahus.se/el/fraga-experten/spis-foer-en-fas-och-20-amp-saekring.365530/

    Jag ska köpa en ny spis och fastighetskötaren säger att spisen har en 230v 1-fas 20A säkring i min lägenhet, men kåpan där min spis är inkopplad i säger 380v 6mm2(se bifogad bild)???
     
  2. E
    Medlem · Skåne · 11 705 inlägg
    Vad som är stämplat på kopplingsdosan är vilken spänning den är godkänd för och vilken area på anslutningskabeln som går att koppla in.
     
  3. H
    Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

    hempularenPremiumikon: Hand

    Moderator
    Länken till vattenfall gäller trefas. Där har du alltså tre faser med 20A vardera.

    Formeln är busenkel: Spänning (230V) x Ström (20A) per ledare.
     
    • Laddar…
  4. Demmpa
    Husägare · Kalmar · 15 807 inlägg
    Enfas: 230*20=4600
    Trefas: 230*20*3=400*20*√3=13800
     
  5. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
  6. Demmpa
    Husägare · Kalmar · 15 807 inlägg
    Alla spisar som går att koppla om till enfas går att köra på 10A enfas MEN MEN MEN då går det inte att använda den särskilt effektivt.

    Det är inga problem att använda en spis som drar 11kW på enfas 20A.
    Det är sällan man använder flera plattor/zoner samt ugnen på de övre effektstegen samtidigt.
     
  7. H
    Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

    hempularenPremiumikon: Hand

    Moderator
    I praktiken fungerar det (oftast) utan att säkringen löser ut, med all normala spisar. Förbrukningen som ”stämplas” på spisen är när allt är igång på max samtidigt. Och även om du har allt igång så drar de olika elementen i spisen oftast inte max ström samtidigt. Säkringen tål en avsevärd överlast under kortare tid, du kan dra 40A ur en 20A säkring i någon minut. När du lagar mat så går din platta/kokzon på max tills det kokar, kanske 3-4 minuter om det är en stor kastrull. Sedan bara korta ”pulser”.
     
    • Laddar…
  8. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
    Så jag skulle till exempel max kunna använda dessa två plattor/zoner samtidigt??? =
    1 x keramiskt strålelement - standard - 1800 W - 180 mm
    1 x keramiskt strålelement - stekzon - 2400 W - 170/170x260

    Vad menar du med "korta pulser”???
     
    Redigerat 10 dec 2022 10:27
  9. Demmpa
    Husägare · Kalmar · 15 807 inlägg
    1800+2400=4200W
    20A klarar 4600W

    Pulsar = spänningen slås till/från i korta stunder, ju kortare stund spänningen är på ju lägre temperaturer blir det.
     
  10. H
    Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

    hempularenPremiumikon: Hand

    Moderator
    Som sagt, de två zonerna går ledigt att ha igång samtidigt. Och det går att ex. koka upp en liter vatten samtidigt på en 3e platta. Och oftast men inte garanterat kan du värma upp ugnen samtidigt med det.

    De flesta som har den här typen av enfastmatade lägenheter (väldigt vanligt) har aldrig något problem med att säkringar löser ut. Men det är klart, sätter du igång att koka upp 5l vatten i fyra kastruller samtidigt, så finns nog risk att säkringen löser efter en stund, men även det kan med lite tur gå.
     
  11. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
    När en spis tekniska specifikation säger 230v med märkström på 48A, menar de då 3-fas (48A låter väldigt mycket för 1-fas)???
     
  12. H
    Moderator · Stockholm · 47 655 inlägg

    hempularenPremiumikon: Hand

    Moderator
    Säkringens funktion är inte att begränsa matlagningen. Den har som syfte att skydda ledningarna i väggen från att överbelastas och börja brinna. Kör du ex 30A, i ledningarna som är avsedda för max 20, så kommer ledningen att sakta värmas upp, över den temperatur de tål. Uppvärmningen går långsamt, så det gör inget om överbelastningen är kortvarig. Därför tar det en stund innan säkringen löser ut.
     
    • Laddar…
  13. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
    Jag är mycket intresserad att köpa en spis vars produktblad säger detta =

    Anslutningseffekt (W) : 10900
    Säkring (A) : 16
    Spänning (V) : 220-240
    Frekvens (Hz) : 50; 60
    Elkontakt : utan stickkontakt

    Menar de att minsta kravet för spisen är 16A eller att man konstigt nog kan köra 10,9kW på 16A (måste vara ett skriv fel i så fall)???
     
  14. useless
    Lök. · Gävleborg · 28 968 inlägg
    16 A på tre faser blir 11 kW, så det är inget konstigt med de siffrorna.
     
  15. A
    Medlem · 6 inlägg

    Adde1985

    Medlem
    Spisars produktblad nämner aldrig 3-fas (läst 20+ st),
    så allt jag kan göra är att köpa en 230v spis och hoppas att det är 1-fas och att elektrikern kan installera den???
     