Behövs säkerhetsventil vid varmvattenberedning med slinga och acktank?

  1. J
    Medlem Nivå 3
    Hej,
    Tänkte bereda varmvatten i ackumulatortank med två slingor och en alt. två blandningsventiler MR30. Se Esbe's principskiss på sida 11, fig 1.

    http://www2.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf

    Är det någon som vet om man brukar koppla in en säkerhetsventil någonstans i detta system och varför i så fall?

    Om man jämför med en elberedare så har jag för mig att det sitter säkerhetsventiler på dem.


    Mvh
    Johan
     
  2. T
    Medlem Nivå 4
    Sätt in ett ventilrör (säkerhetsventil, backventil, avstängningsventil) innan kallvattnet går in i beredaren.
    Kallvattnet in är runt 8 grader och höjs till minst 60 grader, det leder till att vattnet expanderar och övertrycket behöver släppas ut genom säkerhetsventilen. Det är även en säkerhet om tempen skulle höjas ytterligare pga strulande elpatron m.m
     
    • Laddar…
  3. M
    Medlem Nivå 1

    Blandingsventil

    Ett tips om du skall installera denna Blandingsventil med skållskydd nära tanken är att inte göra som jag och strunta i den böj som klart och tydligen är beskriven i instruktionen för ventilen...:) Varmt vattnet stiger upp i ventilen och skyddet löser ut.


    Har du någon Förrådsberedare i system eller är det bara slingor i tanken?