4 749 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Behöver jag byta dimmer när jag byter till LED-lampor?
Tänkte byta ut mina gamla, 2 stycken, traditionella 60W E27 glödtrådslampor som sitter i en takarmatur mot motsvarande LED-lampor. I nuläget dimras de glödlamporna med en ELKO GLE315 dimmer. Antar att jag kanske kommer att behöva byta även dimmern? I så fall, vad är det för typ av dimmer jag skall köpa då?
Testa gärna, men gamla dimmers funkar ofta inte med nya led-lampor. Problemet kan vara för hög minimilast på dimmern.
Dimmers som klarar 230v led utan nolla är lite ovanliga, men schneider har t ex en.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-led-universal-dimmer
Dimmers som klarar 230v led utan nolla är lite ovanliga, men schneider har t ex en.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-led-universal-dimmer
Det här med minimilast trodde även jag påverkar. Men en sladdimmer äldre variant där det står 25w-300w fungerade bra med Osrams dimmbara 7w led. Även med Ikeas gamla dimmbara CFL på 18w.A aspa-hasse skrev:
Men däremot om jag sätter dit en 15w glödlampa börjar den blinka och fungerar inte alls.
Däremot har jag reagerat att det brummar mer än med glödlamporna. Så just i den använder jag nu slut på mitt glödlampsförråd
Har en dimmer som är fast installerat på väggen och där fungerar allt helt ypperligt och inga mer oljud eller så
Så ja ta och testa fungerar det ej eller att lamporna skulle paija har du ju iaf garantin på lamporna och får väl byta ut dimmern.
Redigerat:
Liknande trådar
-
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Hur byta dimmers - men behålla befintliga ELKO-ramar?
El -
Äldre lås behöver bytas
Fönster & Dörrar -
Skaffat LED, behöver byta dimmer
El