    Hej!

    Jag misstänker att något är vajsing på min Arimax 35 som eldas mot ack tank.
    När jag trycker in spaken för direktspjället och rökgaserna så passerar själva värmeelementen i pannan så glider spaken tillbaks ca 1 cm och därmed slutar inte spjället tätt. Detta misstänker jag leder till att för mkt rökgaser passerar ut direkt i skorstenen och därmed gör att pannan får dålig effekt. Jag är inte säker på att spjället ska sluta HELT tätt. Det är alltså min fråga: Ska spjället sluta helt tätt och om det inte gör det, hur justerar jag spaken/spjället så att det sluter tätt?

    Bifogar bilder:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    17160195_1763839553928256_493762165_n.jpg


    Här ser man när spaken skjuts in och hålls in, det är tätt
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    17124771_1763839627261582_826991898_n.jpg


    Här ser man när spaken skjuts in och sedan släpps, det är inte tätt
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    17124571_1763839620594916_1182990703_n.jpg
     
  2. Kalle Johanson
    Medlem · Östergötland · 90 inlägg

    Kalle Johanson

    Medlem
    Det ska absolut vara tätt.
     
    • Laddar…
  3. kulle
    Medlem · skåne · 1 969 inlägg

    kulle

    Medlem
    Går det inte att justera på armen till luckan ?
     
    • Laddar…
  4. G
    Medlem · västerbotten · 130 inlägg

    greenhouse

    Medlem
    Misstänkte det, frågan är varför det inte är tätt? Går det att justera spaken på något sätt?
     
  5. Kemisten
    Hobbysnickare · Uppland · 135 inlägg

    Kemisten

    Hobbysnickare
    Hoppas du har hittat lösningen på dina problem. Spakens längd kan man i alla fall ändra genom att vrida på den.
     
  6. B
    Medlem · 91 inlägg

    Blackfield

    Medlem
    Spjällspakarna på arimax brukar i min erfarenhet alltid börja krångla förr eller senare. Ibland är det sot/aska/tjära som är ivägen någonstans.
     
  7. Kemisten
    Hobbysnickare · Uppland · 135 inlägg

    Kemisten

    Hobbysnickare
    Kan vara sant I många fall, men vår som installerades 1994 har inte det problemet.
    Det som jag har problem med dock är att den interna temp-sensorn samt SYR-ventilen antyder högre temperatur än vad vattnet ut gör (ca 10C differens).
     