    När jag köpte mitt hus hade man byggt en bastu i källaren. Men aggregatet var inte inkopplat utan stog golvet. Det finns framdragna kablar ur väggen men det är bara 220v. Går det att köra aggregatet på 220v , det verkar som man kan både 220 och 380. Vad är det för skillnad på vilket man gör? ( förrutom volten a lltså) ! ;)
     
  2. Rostig_9000i_-88
    Medlem Nivå 6

    Re: Bastu aggregat

    Använder du 220 volt (är egentligen 230v idag) behöver du 1 st fas, nolla och jord.
    Med en 230v inkoppling blir strömmen något högre vid samma effektuttag.

    Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla beroende på vad utrustningen kräver.
    Med en 400v inkoppling blir strömmen något lägre vid samma effektuttag.

    400v inkoppling är alltid att föredra om det går.
     
  3. G
    Medlem Nivå 5

    Re: Bastu aggregat

    Det räcker med 2 faser, jord och ev nolla för 400V
     
  4. Rostig_9000i_-88
    Medlem Nivå 6

    Re: Bastu aggregat

    Det räcker med 2 faser, jord och ev nolla för 400V[/quote]

    Jo det stämmer, om det man skall koppla in endast behöver 2 faser.