3 733 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Bastu aggregat
När jag köpte mitt hus hade man byggt en bastu i källaren. Men aggregatet var inte inkopplat utan stog golvet. Det finns framdragna kablar ur väggen men det är bara 220v. Går det att köra aggregatet på 220v , det verkar som man kan både 220 och 380. Vad är det för skillnad på vilket man gör? ( förrutom volten a lltså) ! 
Allvetare
· Härifrån
· 755 inlägg
Använder du 220 volt (är egentligen 230v idag) behöver du 1 st fas, nolla och jord.
Med en 230v inkoppling blir strömmen något högre vid samma effektuttag.
Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla beroende på vad utrustningen kräver.
Med en 400v inkoppling blir strömmen något lägre vid samma effektuttag.
400v inkoppling är alltid att föredra om det går.
Med en 230v inkoppling blir strömmen något högre vid samma effektuttag.
Använder du 380 v (är egentligen 400v idag) behöver du 3 st faser, jord och ev. nolla beroende på vad utrustningen kräver.
Med en 400v inkoppling blir strömmen något lägre vid samma effektuttag.
400v inkoppling är alltid att föredra om det går.
Allvetare
· Härifrån
· 755 inlägg