Har ett vad jag kan bedömma helt vanligt hus, enplans med källare och bjälklag i trä.
Murstocken går genom vardagsrummet och jag umgås med tanken på att koppla in en braskamin där.
Men hur är det med bärigheten på bjälklaget? Behöver det normalt sett förstärkas om man ska placera en tung klump där?
/C
-
10 feb 2012 13:00 #1
- Gilla
- Svara
-
Dela
- Dela på Facebook
- Skicka SMS
Tips: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner. I Android finner du den uppe till höger. Då slipper du logga in!
-
Medlem Nivå 3 10 feb 2012 13:04
- Medlem dec 2007
- Västragötaland
- 111 inlägg
- 5 gillningar
- 1 bild
10 feb 2012 13:04 #2Hur tung är kaminen i fråga? En normal utan sten bör inte vara några problem.
- Gilla
- Svara
-
Dela
- Dela på Facebook
- Skicka SMS
Tips: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner. I Android finner du den uppe till höger. Då slipper du logga in!
-
10 feb 2012 13:27 #3
Jag har ingen speciell i åtanke just nu. Det var mer en generell undran om det normalt sett är något man måste fundera på.
/C- Gilla
- Svara
-
Dela
- Dela på Facebook
- Skicka SMS
Tips: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner. I Android finner du den uppe till höger. Då slipper du logga in!
-
Moderator · Nivå 25 10 feb 2012 14:37
- Medlem feb 2005
- Stockholm
- 39 007 inlägg
- 11 855 gillningar
- 21 bilder
10 feb 2012 14:37 #4Ett normalt bjälklag skall vara dimensionerat för att tåla 200kg per kvm i en bostad. Det skall tåla avsevärt mer som enstaka punktlast (kan inte siffran). Men det betyder att om du ex. ställer en kamin som väger 300kg så skall det inte vara några problem. Troligen kan den väga avsevärrt mer än så, men då kanske man skall läsa sig fram till punktlast siffran som jag inte kan.
OM kaminen skall stå i ex. ett flerfamailjshus eller där det finns en "brandcell" under, ex. vissa pannrum eller garage, som alltså har en brandisolering mellan våningarna, då gäller lite speciella krav. Då skall bärigheten i golvet finnas kvar även efter en brand, dvs. inte träbjälklag.
Tanken är att om det brinner i det rum där kaminen står så får inte kaminen kunna ramla ned och slå sönder brandisoleringen, så att branden kan sprida sig till nästa cell.- Gilla
- Svara
-
Dela
- Dela på Facebook
- Skicka SMS
Tips: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner. I Android finner du den uppe till höger. Då slipper du logga in!
-
Husägare · Nivå 12 10 feb 2012 20:49
- Medlem jul 2009
- 2 686 inlägg
- 672 gillningar
- 80 bilder
10 feb 2012 20:49 #5När vi gjorde vår kamin (inmurad vattenmantladkamin, kaminen vägde ca 300kg)så snackade vi med en murare och han sa att de brukar göra så att de lägger en 6-8 mm plåt på ca 1*1,2 m(storleken beror lite på det finns för standard bredd på plåtar) under kaminen som man bultar fast i bjälklaget, sedan flytspackla med armering sedan ska de hålla för rätt mycket
- Laddar…
- Gilla
- Svara
-
Dela
- Dela på Facebook
- Skicka SMS
Tips: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner. I Android finner du den uppe till höger. Då slipper du logga in!