Hej!
Jag har 3st centraler som jag ska dela upp på samma inkommande matning.
Bör man säkra av samtliga vidarematningar eller räcker det en kopplingsplint som fördelar matningen?
En av kablarna som går till centralen är en EXQJ 4G10 (Brun, svart, grå, gul/grön) med kopparfläta, hur gör man med den?
Ber om ursäkt för lite kladdiga "ritningar".
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
2 195 läst · 17 svar
2k läst
17 svar
Avsäkra flera huvudcentraler på samma inkommande matning
-
-
28 jun 2021 17:05 #2
Det är inte för mig helt uppenbart hur du menar. Inkommande matning är 16 mm² medan huvudledningarna till de tre centralerna är 10 mm². Beroende på mätarsäkring så kan den räcka som skydd för 10 mm² och då kan du lägga alla centralerna parallellt. Men då är du eventuellt mer begränsad om du i ett senare läge skulle vilja säkra upp.
Vill du säkra av matningen till de tre centralerna så finns ju dels alternativet att de delar på en uppsättning säkringar och dels alternativet att de har varsin uppsättning säkringar. Vilket som är bäst beror på vad du har för mätarsäkringar och vilka belastningar du räknar med i de tre centralerna. -
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 874 inlägg 28 jun 2021 18:10
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 874 inlägg
- 15 181 gillningar
- 1 145 bilder och filmer
28 jun 2021 18:10 #3
Vad har du för planer? Tänker du installera detta själv? Har du kontakt med en elfirma? -
Medlem · 6 392 inlägg 28 jun 2021 18:1628 jun 2021 18:16 #4
Vad är det för centraler, från stenåldern eller?
Det finns ett generellt svar på detta. -
28 jun 2021 18:53 #5Redigerat 28 jun 2021 19:04
-
28 jun 2021 18:56 #6
Det är sprillans Garo centraler från 2021. -
Bästa svaret
28 jun 2021 19:11 #7Om mätarsäkringen är 25A så finns ju ingen orsak att ha separata 25A avsäkringar till de tre husen. Klarar kabeln under rådande omständigheter 25A avsäkring kan du lägga alla direkt på inkommande. Skulle det vara så att du inte klarar utlösningsvillkoret med 25A säkring så måste du säkra av dem lägre. Vill du ta höjd för att eventuellt kunna säkra upp mätarsäkringen i framtiden kanske det är bra att ha en avsäkring före de tre nya centralerna.
-
28 jun 2021 19:30 #8
På bilden ser kabeln ut att ha en blå part. Du skriver att du har brun/svart/grå/gulgrön. Det verkar udda om du också har en koncentrisk ledare (="kopparfläta"). Någon sådan kabel ska inte heller existera enligt Rekas hemsida.
Exakt hur det är lämpligt att koppla har jag ingen aning om mer än i ytterst generella termer. Detta är rätt långt från normalt hempulande. -
28 jun 2021 19:39 #9
Ja jag såg att den var blå på bilden men den är gul/grön i verkligheten.. Den är köpt på Elektroskandia förra veckan.
Anledning till att jag frågar här är att jag får olika svar när jag frågar olika folk i branschen. Självklart ska allt meggas. Jag väljer nog att säkra av matningarna för att framtidssäkra och kunna slå av samtliga centraler utan att behöva gå till mätarsäkringarna. -
Medlem · Södermanlands län0 · 914 inlägg 28 jun 2021 19:4828 jun 2021 19:48 #10
En gul/grön får aldrig användas till annat än skyddsjord. Du har köpt fel kabel. PEN ska vara blå.
- Laddar…
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 874 inlägg 28 jun 2021 19:53
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 874 inlägg
- 15 181 gillningar
- 1 145 bilder och filmer
28 jun 2021 19:53 #11
Till sist finns en fråga om nätkoncession också som du kanske behöver titta på, beroende på syftet med det tre stugorna. Det kanske kräver varsitt abonnemang. Det påverkar inte ledningsdimensioneringen, utan bara var elmätarna placeras. -
28 jun 2021 19:54 #12
What? Enligt vilken föreskrift/regel då?
Gulgrön med blå tilläggsmärkning är vad jag vet normen för PEN. Denna kabel har dessutom en koncentrisk ledare som normalt används som PE varför det är väldigt märkligt att det finns en gulgrön part i kabeln alls. Det ska som sagt inte finnas enligt tillverkarens egen hemsida.
Edit: Detta var alltså riktat till Huvudbrytaren...- Laddar…
-
28 jun 2021 19:57 #13
Edit: Glöm det, tror inte att det är något problem alls med N1XV med PEX-isolering. Dock svårt att hitta information, på Nexans hemsida får jag bara 403 Forbidden när jag försöker titta. Rätt störigt och svårt att förstå varför sådan information ska vara "inlåst".Redigerat 28 jun 2021 20:33 -
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 874 inlägg 28 jun 2021 19:57
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 874 inlägg
- 15 181 gillningar
- 1 145 bilder och filmer
28 jun 2021 19:57 #14
Likaså ser jag det som direkt fel att säkra av huvudledningen. Det är i så fall ett fel i planeringen. Du borde ha valt en kabel som kan gå hel och osäkrad (med annat än mätarsäkringarna) hela vägen till varje stuga. -
Medlem · 6 392 inlägg 28 jun 2021 20:1828 jun 2021 20:18 #15
Var är fotot på denna specialkabel?
Med grön/gul ledare och koncentrisk skärm.
Du tänker inte på installationskabel och biledare kanske? För det är något helt annat.
4G och 5G betyder just att det finns en gröngul ledare i kabeln.
Det finns i detta fall då ingen koncentrisk ledare, det är troligen biledare ni tänker på, den har helt andra egenskaper.Redigerat 28 jun 2021 20:24