Jag ska i källaren göra ett nytt badrum. Toaletten i nya badrummet kommer vara ca 4,5m från befintligt avloppshål i källaren. Dvs avloppsröret från nya toaletten kommer gå horisontellt ca 4,5 m innan det vertikala befintliga avloppsröret nås. Är detta ett problem? Risk för stopp etc?

Tack,
Christian
 
Staffans2000
J christia74 skrev:
Jag ska i källaren göra ett nytt badrum. Toaletten i nya badrummet kommer vara ca 4,5m från befintligt avloppshål i källaren. Dvs avloppsröret från nya toaletten kommer gå horisontellt ca 4,5 m innan det vertikala befintliga avloppsröret nås. Är detta ett problem? Risk för stopp etc?

Tack,
Christian
Horisontellt går inte bra alls. du måste ha ett fall. En cm/m är standard minimimått. Men det går att tulla på lite grann. Alternativet är att höja WC:n lite.

Staffans
 
Staffans2000 Staffans2000 skrev:
Horisontellt går inte bra alls. du måste ha ett fall. En cm/m är standard minimimått. Men det går att tulla på lite grann. Alternativet är att höja WC:n lite.

Staffans
tack för info. Så ett fall på ca 5cm för detta bör vara ok? Längden i sig, ca 4.5m är alltså inget problem ifall man följer tumregeln du nämner?
 
Staffans2000
J christia74 skrev:
tack för info. Så ett fall på ca 5cm för detta bör vara ok? Längden i sig, ca 4.5m är alltså inget problem ifall man följer tumregeln du nämner?
Om jag förstår dig rätt, så kan du ha en betydligt längre ledning än din, sålänge du har ett minimifall på 1%.
Bonusinformation: Någon maximifallgräns finns inte i praktiken, även om vissa påstår det.

Staffans
 