Hade en säljare ute och mätte på taken, på frågan om åskskydd var svaret lite svävande med hänvisning till
hemförsäkringen.

Växelriktaren är en SMA med shadefix - Hört talas om överspänningskydd som kan/ska fungera - kan man sätta den i mätarskåpet vid huset - solcellerna sitter på en annan byggnad, där det sitter bara ett proppskåp med jordfelsbrytare.

Sätter man överspännngskyddet i mätarskåpet skyddas väl även hus och anläggning?

Man känner sig lite som någon som ska köpa sin första bil på en bilfirma....
 
Överspänningsskydd kan man sätta på två olika ställen nämligen på DC-sidan(likströmssidan dvs solcellerna) och även på AC-sidan( där serviskabeln från elnätsbolager kommer in).
För överspänningsskydd på DC-sidan se specialforum solcellforum.se där sådant beskrivs, t.ex. tråden:
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...Wp-foto-beskriv-klar-sept-2021-tp5019056.html
Där ser du att DC-överspänningsskydd monterades inuti Fronius växelriktaren.Det är inte standardmässigt inbyggt från fabrik.

Sedan kan man även montera överspänningsskydd på AC-sidan för att mota bort överspänningar som riskerar komma in med elnätsbolagets serviskabel, de monteras i mätartavlan/elmätaren där just serviskabeln kommer in.
Är din fastighet på landet med serviskabel på luftelledning har du säkert redan sådant överspänningsskydd. I stadsplanerat villaområde är ofta serviskabeln markförlagd och mindre risk för att överspänning kommer in med serviskabeln.
 
  • Gilla
knightjocke
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.