Hej!
Jag har en radiator i badrummet som har börjat rosta och läcka runt tömningsskruven
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Jag undrar hur jag kan gå till väga för att fixa detta. Jag lär ju skruva ur skruven, men är inte säker på hur jag gör på bäst sätt för att inte tömma hela radistorsystemet på vatten och få in en massa luft.
Radiatorn är på övervåningen och jag funderar på om detta kan vara rätt tillvägagångssätt:
1. Stäng av cirkulationspumpen i pannrummet.
(kan jag göra det utan att först slå av bergvärmepannan?)
2. Skruva av det lilla locket och stäng utloppet med den skruv som finns under locket
3. Skruva ner termostaten till minimum för att stänga tilloppet
4. Öppna luftningsventilen för att lätta på trycket och kolla att inloppet är helt stängt
(inget mer vatten kommer ut ur luftningsventilen)
5. Skruva loss tömningsskruven och töm ut vattnet ur radiatorn
6. Skrapa/slipa bort rost omkring och i tömningshålets gängor och kontrollera att de är någorlunda intakta
7. Måla bar metall med elementfärg
8. Skruva tillbaka tömningsskruven (med gängtejp på?)
9. Slå på cirkulationspumpen igen
10. Öppna utloppet
11. Skruva upp (öppna) termostaten för att fylla radiatorn med vatten igen
12. Stäng luftningsventilen när det inte kommer nån mer luft
13. Kontrollera att tömningsskruven inte läcker
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Vad tror ni om det?