I mitt hus går det en 5-ledarkabel från gruppcentralen (fas, fas, fas, nolla, jord) till en annan del av huset. Sedan förgrenas denna i en kopplingsdosa, till tre separata grupper (fas, nolla, jord) som går till olika rum med 1-fasbelastningar såsom lampor och vägguttag etc.

Är det tillåtet att börja med en gemensam 5-ledarkabel, som sedan förgrenas i en kopplingsdosa?
Måste man inte dra en separat kabel för varje grupp, hela vägen från gruppcentralen?
 
Det är tillåtet. Men det handlar vanligen om en efterhandskonstruktion. Kan man välja så är tre separata grupper bättre, det är utgångspunkten. Sedan kan man ta till en trefasgrupp om det finns speciella skäl som t.ex besvärlig eller lång kabelväg. I ditt fall förgrenas ledningen till enfasgrupper med likartad belastning vilket är bra, och jag antar att det är tre st likadana säkringar. Så det är helt i sin ordning. (Det krävs heller inte en trepolig säkring i ditt fall.)
 
  • Gilla
Myzan87
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.