Amerikanskt hus, Schuko uttag och påstått 220v, hur gjort och vågar man använda?
Sida 1 av 3
Så, det amerikanska huset jag råkar befinna mig har ett europeiskt uttag i köket (Schuko) då frun i huset tydligen älskar sin mieledammsugare som inte verkar finnas som 110v/60hz. Lång historia men vi nöjer oss med det.
Frågade lite diskret ägaren (jänkaren då) hur det var kopplat och han påstår att huset matas av 2 faser från gatan och en gemensam PEN modell grov. Eftersom denna delstat tillåter elarbete på eget hus så tog han tydligen och anslöt fasen i uttaget till ena fasen och där nollan skulle suttit satte han andra fasen. Dammsugaren funkar uppenbarligen fint och frun är nöjd. Alla är nöjda så långt men eftersom jag ska bo en tid i kåken och stirrar på uttaget varje dag så är man ju fundersam på hur elakt det är för utrustningen man nu ev skulle ansluta. Jänkaren påstod ju givetvis att allt är frid och fröjd men lite mer kött på benen skulle vara trevligt så om experterna skulle kunna utveckla skulle jag vara tacksam.
Antar att man måste veta/mäta tex inbördes fasförskjuting eller är det så enkelt att de kör 2-fas på detta sättet på saker som förbrukar mer som spis mm. Om det är 180 grader mellan faserna antar jag att man får ungefär 220v/60hz som resultat och då misstänker jag att en hel del saker skulle fungera. Om det är annat än 180 grader mellan faserna antar jag att det blir en helt annan sak, tex om en fas saknas i detta fall och de kör 3 faser i stolpen på gatan...
Kanske ska tilläga att tillgång till mätutrustning är obefintlig och jag har ingen koll på koll på vilka andra förbrukare som finns på 2-fas
Frågade lite diskret ägaren (jänkaren då) hur det var kopplat och han påstår att huset matas av 2 faser från gatan och en gemensam PEN modell grov. Eftersom denna delstat tillåter elarbete på eget hus så tog han tydligen och anslöt fasen i uttaget till ena fasen och där nollan skulle suttit satte han andra fasen. Dammsugaren funkar uppenbarligen fint och frun är nöjd. Alla är nöjda så långt men eftersom jag ska bo en tid i kåken och stirrar på uttaget varje dag så är man ju fundersam på hur elakt det är för utrustningen man nu ev skulle ansluta. Jänkaren påstod ju givetvis att allt är frid och fröjd men lite mer kött på benen skulle vara trevligt så om experterna skulle kunna utveckla skulle jag vara tacksam.
Antar att man måste veta/mäta tex inbördes fasförskjuting eller är det så enkelt att de kör 2-fas på detta sättet på saker som förbrukar mer som spis mm. Om det är 180 grader mellan faserna antar jag att man får ungefär 220v/60hz som resultat och då misstänker jag att en hel del saker skulle fungera. Om det är annat än 180 grader mellan faserna antar jag att det blir en helt annan sak, tex om en fas saknas i detta fall och de kör 3 faser i stolpen på gatan...
Kanske ska tilläga att tillgång till mätutrustning är obefintlig och jag har ingen koll på koll på vilka andra förbrukare som finns på 2-fas
Fasskillnaden spelar ingen roll - den är vanligen 180 grader i villor precis som du skriver.
Det hade dock funkat precis lika bra om man hade tagit två faser från ett trefassystem (vilket det troligen inte är i ditt fall). Trefassystem i USA har spänningen 208 V mellan faserna vilket är hyfsat nära svenska 230.
Din dammsugare funkar nog på 208 V oxo, men blir lite kraftlösare.
Det hade dock funkat precis lika bra om man hade tagit två faser från ett trefassystem (vilket det troligen inte är i ditt fall). Trefassystem i USA har spänningen 208 V mellan faserna vilket är hyfsat nära svenska 230.
Din dammsugare funkar nog på 208 V oxo, men blir lite kraftlösare.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 505 inlägg
Nu när vi rett ut dammsugaren har jag ett elrelaterat pro-tip till myrstack nu när det lackar mot jul.
Sätt inte upp den medhavda elektriska adventsstjärnan. Såvida du inte är av judisk härkomst.
Det utbröt en del förvirring bland mina amerikanska kollegor när jag gjorde det.
Sätt inte upp den medhavda elektriska adventsstjärnan. Såvida du inte är av judisk härkomst.
Det utbröt en del förvirring bland mina amerikanska kollegor när jag gjorde det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 505 inlägg
"Medhavd adventstjärna". Låter som allvarliga problem med julabstinens.mycke_nu skrev:
I normala fall matas ett nordamerikanskt hus från en enfastransformator. Den jordas dock inte i ändpunkten utan i mitten på spolen. På det sättet får man tre ledare med 120V, 0V respektive 120V vänt 180 grader. På så sätt kan man få ut både 120V och 240V. Eftersom Schuko-uttag är symmetriska åt bägge hållen är sådana apparater alltid oberoende av vad som är fas och nolla, vlket passar utmärkt i detta fall. Det är lämpligt att förse sådana grupper med tvåpoliga brytare.
Det finns också två amerikanska standarduttag för detta: NEMA 6-15 och 6-20. Den förstnämnda ser ut som den vanliga amerikanska kontakten, men bladen är "liggande", alltså placerade i linje med varandra istället för bredvid varandra.
Bonusfrågan: Om Schukouttaget är avsett för 16A kontinuerligt, vilken dimension ska kabeln enligt NEC ha och hur ska den avsäkras; 14 AWG, 15A eller 12 AWG, 20A?
Det finns också två amerikanska standarduttag för detta: NEMA 6-15 och 6-20. Den förstnämnda ser ut som den vanliga amerikanska kontakten, men bladen är "liggande", alltså placerade i linje med varandra istället för bredvid varandra.
Bonusfrågan: Om Schukouttaget är avsett för 16A kontinuerligt, vilken dimension ska kabeln enligt NEC ha och hur ska den avsäkras; 14 AWG, 15A eller 12 AWG, 20A?