Har en Nibe Fighter som läcker köldbärare. Lokaliserat läckan till cirk.pumpen och har en pöl på dryga litern i underredet.

Vill stänga av värmepumpen och enbart köra med tillsatsvärme men hur gör man den inställningen?

Enligt manualen ska en snabb blinkning av lysdioden vid symbolen "blixten" indikera att enbart tillsatsvärme är aktiverad. Lyckas dock inte sätta inställningen med detta. Modellen är en Nibe Fighter 1125 8 kW.
 
Hur pass allvarligt är det att köra värmepumpen när köldbäraren läcker som i mitt fall? Är ett droppläkage som jag tror pågått i några dagar, mängd runt en liter. Upptäckte läckaget idag. Ringer ut en kille imorgon och jag gissar att ev. reservdelar kan ta nån dag extra att få hem och åtgärda felet.
 
D
Gå in i inställningar meny 14 och sätt EP-drift till 1.
 
Tack ridax! Nu går den i elpanneläge.
 
Fel åtgärdat. En sprucken mutter på brine-pumpen.
 
Ett inte helt ovanligt fel blir kondens där som fryser och spräcker muttern se till att fylla gängorna med locher pasta så finns inget utrymmer kvar för ev kondens.
 