Är tätskiktet monterat korrekt?

  1. D
    Medlem · 13 inlägg

    Dm9

    Medlem
    Hej!

    En släkting till mig låter en firma renovera badrummet. Nu är tätskiktet färdigt och jag var förbi och tittade. Det är en bubbla där skarven mellan golv och vägg inte sitter, och i övrigt ser det slarvigt ut enligt mig. Jag har dock endast byggt badrum en gång, med kiiltos system, men vad tycker ni andra som kanske har bättre koll?

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_202004.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201928.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201921.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201835.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201655.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201507.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201503.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201602.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201532.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210126_201555.jpg
     
  2. J
    Medlem · Stockholm · 298 inlägg

    J-O

    Medlem
    Nej, den där luftbubblan får de åtgärda. I övrigt ser det ju lite kladdigt ut, men det är ett jävla klet att hålla på med också, lätt att få det lite överallt om man inte är försiktig. Manschetter ser ju ut att sitta där de ska.
     
    • Laddar…
  3. Krille-72
    Medlem · 974 inlägg
    Alltid svårt med bilder men jag tycker mig se flera fel. Det ser inte ut som att det finns remsa mellan golv och vägg överallt. Hörnremsor ser jag inte heller överallt. Hörnremsor golv/vägg vinkeln?
    Det ska vara minst 6 cm mellan vattenrören som kommer ut från vägg om renoveringen startade 2021.
    Hur ser det ut i golvbrunnen?
    Är du osäker. Fråga firman om dom verkligen är klara. Är dom det så ta dit en besiktningsman NU om du är osäker.
     
  4. H
    Moderator · Stockholm · 42 770 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Osäker på om där sitter en manschett på de första avloppsröret. Ser ut som det nästan inte sticker upp ur golvet.
     
  5. J
    Medlem · Stockholm · 298 inlägg

    J-O

    Medlem
    Remsa behöver man väl inte om man kör överlapp...
    Svårt att se också om de sitter innan duken. Manschetter och innerhörn ser ju ut att sitta överalt tycker jag?
    Rörkoppling i vägg ser ju att att bli ett avsteg dock. Sen som sagt svårt att se CC på rören som kommer ut.
     
    • Laddar…
  6. Krille-72
    Medlem · 974 inlägg
    Remsa mellan golvvinkel och vägg. Remsa i stående hörn. Hörnremsa.
    Dessa monteras innan duken. Det är väldigt svårt att se på bilderna. En bild ljuger ofta åt andra hållet. Det ser värre ut på bild än i verkligheten.
     
  7. F
    Medlem · Stockholm · 43 inlägg

    FC_Bygg

    Medlem
    Inte korrekt.
     
  8. T
    Medlem · 1 inlägg

    Toye_

    Medlem
    Vet inte hur det ska se ut, men så här ser våra badrum som renoveras just nu ut.
    Som en jämförelse.
     
  9. T
    Medlem · Sthlm · 142 inlägg

    tompajo

    Medlem
    Remsor är INTE krav hos alla tillverkare om det finns tillräckligt överlapp
     
  10. D
    Medlem · 2 inlägg

    Duxxor

    Medlem
    Är det bara jag som mår illa när texten är uppochner på tätskiktet?
    :surprised::thinking:
     
  11. M
    Medlem · 284 inlägg

    mojjen

    Medlem
    Menar du att det skall vara CC60 när jag ahr RIR i väggen? Alla standard kopplingar är ju CC40 (Uponor bockstöd, Vatette fördelare etc.
     
  12. M
    Medlem · 284 inlägg

    mojjen

    Medlem
    Såg att vatette släppt en serie med CC60 där de skriver "enligt branschregler 2021". Skönt jag såg detta innan väggarna var uppe/stängda :cool:
     
    • Laddar…
  13. J
    Medlem · 1 590 inlägg
    Samma här....:)
     
    • Laddar…
  14. K
    Medlem · stockholm · 2 302 inlägg

    Kane

    Medlem
    c/c 60 mellan rör under 32 mm i diameter.
     