Hej!
Gör sådant fackmän och fackkvinnor inte tycker om och frågar internet om min vägg, eller vad ni tror? Bor i ett hus byggt under 1930-talet. Arkitekter var D Helldén och A W Pettersson (om det säger någon något). Länk för att läsa mer om den inventering som gjordes på 80-talet: https://backvagen1och2.bostadsratterna.se/system/files/Solnabebyggelse_30-40-50-tal.pdf
Har läst mycket om olika byggtekniker och hur man uppförde hus under tidigt 1900-tal, finns en kanonbra länk till olika byggnadsstilar: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/BFR_1974-R32.pdf
Utifrån den andra länken har jag räknat ut att mitt lägenhetshus byggdes som framgår på s. 165 och framåt i länk no 2. Dvs. I-balkar som går från husets fasad och in i lägenheter med träbjälkar ovanpå och sedan trägolv på detta. Med detta sagt har jag en mellanvägg byggd i slaggsten som tidigare avskiljt kök och vardagsrum. Tidigare ägare har tagit ner ca 2/3 av väggen redan för att få in mer ljus (då lägenheten ligger på våning 1). Jag vill nu flytta den vägg som finns kvar men funderar på om väggen är bärande?
Har pratat med ordförande som bor ovanpå och de har inte tagit bort väggen, dock har vån 3 och 4 tagit bort denna vägg. Har fått godkänt att ta bort väggen så länge den inte är bärande... Vid "inspektion" av väggen, samt vid tidigare borrning för att sätta upp saker på väggen "rasar" det.
Har tidigare bytt listen på ena sidan och påträffade då en vägg som gärna kom loss med listen och lämnade stora hål i sig (lagades med grovspackel).
När jag jämför de väggar jag antar är bärande är de av massiv betong, minst 50cm tjocka och låter stumma när man knackar på dem. Denna vägg nästan smulas sönder när man tar i den.
Lång fråga kort - tror ni att man kan ta bort resterande tredjedel?
Gör sådant fackmän och fackkvinnor inte tycker om och frågar internet om min vägg, eller vad ni tror? Bor i ett hus byggt under 1930-talet. Arkitekter var D Helldén och A W Pettersson (om det säger någon något). Länk för att läsa mer om den inventering som gjordes på 80-talet: https://backvagen1och2.bostadsratterna.se/system/files/Solnabebyggelse_30-40-50-tal.pdf
Har läst mycket om olika byggtekniker och hur man uppförde hus under tidigt 1900-tal, finns en kanonbra länk till olika byggnadsstilar: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/fileadmin/byggnadsmaterial/BFR-publ/BFR_1974-R32.pdf
Utifrån den andra länken har jag räknat ut att mitt lägenhetshus byggdes som framgår på s. 165 och framåt i länk no 2. Dvs. I-balkar som går från husets fasad och in i lägenheter med träbjälkar ovanpå och sedan trägolv på detta. Med detta sagt har jag en mellanvägg byggd i slaggsten som tidigare avskiljt kök och vardagsrum. Tidigare ägare har tagit ner ca 2/3 av väggen redan för att få in mer ljus (då lägenheten ligger på våning 1). Jag vill nu flytta den vägg som finns kvar men funderar på om väggen är bärande?
Har pratat med ordförande som bor ovanpå och de har inte tagit bort väggen, dock har vån 3 och 4 tagit bort denna vägg. Har fått godkänt att ta bort väggen så länge den inte är bärande... Vid "inspektion" av väggen, samt vid tidigare borrning för att sätta upp saker på väggen "rasar" det.
Har tidigare bytt listen på ena sidan och påträffade då en vägg som gärna kom loss med listen och lämnade stora hål i sig (lagades med grovspackel).
När jag jämför de väggar jag antar är bärande är de av massiv betong, minst 50cm tjocka och låter stumma när man knackar på dem. Denna vägg nästan smulas sönder när man tar i den.
Lång fråga kort - tror ni att man kan ta bort resterande tredjedel?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Inget ont om Bjerkings klassiska BFR Rapport, ett av de mest grundliga verk som skrivits i ämnet, men den duger inte som underlag för att diskutera ditt problem. En måttsatt skiss behövs. Daniel Helldén var en utpräglad funkisarkitekt. I mitt medvetande mest känd för universitetshusen på Frescatiområdet i Stockholm.
Har äntligen fått alla dokument Solna stad har på detta hus, dels nybyggnaden samt ombyggnaden. Ser dock inte att de är måttsatta. Bifogar de som jag tror kan hjälpa ett yttrande kring detta.
Bästa svaret
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns visserligen en del frågetecken kring konstruktionen men den aktuella väggen är inte bärande. De bärande väggarna utgörs av ytterväggarna och hjätväggarna samt väggen runt trapphuset. Bjälklaget bärs upp av stålbalkar som vilar på dessa murade väggar.
Liknande trådar
-
fukt i mellanväggen i källaren
Grund & Markarbeten -
Fukt i mellanvägg källare
Miljö & Hälsa -
Knuttimrad friggebod, sätta in dörr i bärande mellanvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr i mellanvägg (delar garage med grannen)?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dolt fel i timrad mellanvägg - Sten från vinkällare?
Juridik