Är IKEA´s LED försörjning för våtrum verkligen säkra?

4k läst  22 svar

Sida 1 av 2
  1. S
    Medlem Nivå 4
    Hej!

    Som rubriken lyder, är IKEA´s LED försörjning för våtrum verkligen säkra?

    Så här ser det ut på en Storjorm LED driver, som enligt Herr Kamprad skall vara hur säker som helst i våtrum.

    20160723_182020.jpg

    Vad jag främst saknar, är dom två översta symbolerna i denna uppställning.

    20160723_183114.jpg

    Biltemas motsvarande ser i alla fall säkrare ut.

    46-3260_xl_1.jpg

    Är kanske mest farligt för mindre barn, skall vara jordfelsbrytare innan, och lite spill får man väl räkna med.
     
  2. L
    Medlem · Nivå 9
    Det är väl 2 helt olika typer av led matningskällor? Ikeas ser ut att mata en slinga med 132 st Leds. Spänningsfall per diod är väldigt litet, typ <2 volt. Den innehåller alltså ingen magnetisk transformator. Biltemas är en vanlig 12V konst spänningsmatare, dvs innehåller trafo, därav den märkningen.
     
  3. E
    Medlem · Nivå 20
    Det handlar väl mest om att använda rätt matr. i rätt zon. IP 44 är rätt hög skyddsklass och lämpliga för badrum men som sagt rätt matr på rätt ställe. Och eftersom det är behörighetskrävande att montera belysningen så SKA den som monterar ha full koll på vad som gäller.
    Biltemas saknar ju IP klassning så den måste man ställa sig mycket tveksam till i ett badrum.
     
  4. Bo.Siltberg
    Självbyggare · Nivå 23
    Din första bild visar en ljusarmatur (eller en del av den) medan din sista bild visar en transformator, dvs två olika typer av produkter så man kan inte jämföra märkningen rakt av.

    Av märkningen på ljusarmaturen framgår att den
    - är dubbelisolerad och inte ska ha någon skyddsjord (förklaringen av dubbelkvadraten i din mittersta bild stämmer alltså inte med den gängse tolkningen).
    - Får monteras mot normalt brännbara ytor, men får inte övertäckas.
    - Inte får slängas i soporna
    - Har testats av Intertek. Vet dock inte vad S-märket har för betydelse idag.
    - en symbol som jag inte känner igen
    - och slutligen är CE-märkt.
    Den håller också IP44 och ska därmed tåla lite vatten om det förekommer.

    Biltemas exemplar skulle jag undvika, "SELV equivalent" ??
     
    helder och SWIN gillar
  5. prototypen
    Medlem · Nivå 19
    Ser ut som det ska sitta 132 LED i den armaturen och är då leddsen väl isolerade så behövs ingen transformator.
    Men vi har bara en bild på "transformatorn" om det nu är en transformator.
    Bild på LED arrangemanget skulle vara bra.

    Protte
     
    helder gillar
  6. S
    Medlem Nivå 4
    Är två LED armaturer som sitter runt en spegel, om det är 132 stycken LED där, är svårt att avgöra.

    Fungerar som en julgransbelysning, då - full nätspänning in, en transformator emellan.

    20160723_200531.jpg

    Skall vara något sådant här, när man pusslat färdigt.

    602481210213005_PE367134_S5.JPG

    Jodå, behörighet har jag för detta, men kanske inte helt dagsfärsk - är snart ett halvt århundrade sedan min examen i ämnet - försöker hänga med i alla nymodigheter.
     
    Redigerat 23 jul 2016 20:23
  7. R
    Medlem Nivå 6
    Jag har lika skåp hemma och flera gånger undrat om jag inte ska försöka byta drivdonet till ett dimbart. Problemet är att Ikea glömde märka vilken spänning/ström deras drivdon levererar ut. Någon som har koll på detta och eventuellt redan bytt ut drivdonet mot ett dimbart?
     
  8. E
    Medlem · Nivå 20
    Behörighet i ämnet?? hur menar du då?? Har du A behörighet eller liknande?
     
  9. C
    Medlem · Nivå 14
    PCT är ryssarnas motsvarighet till CE-märket. För vad det nu är värt... :)
     
    Bo.Siltberg gillar
  10. O
    Bannad · Nivå 15
    Vad är egentligen problemet? Den är ip44 klassad ensligt märkningen. Då får man lita på det. Ikea brukar inte luras med flit...
    Varför skulle biltemas adapter vara bättre? Den har inte ip44
     
  11. tommib
    Självbyggare · Nivå 19
    Jag skulle resonera såhär när det gäller IKEA: De är för stora och har för hög profil när det gäller säkerhet för att göra något korkat. Titta bara på vilka indikationer de återkallar saker på. Nu senast var det grinden patrull, som någon enstaka gång fallerat, varför man återkallar samtliga grindar och betalar full ersättning för dem, oavsett ålder, oavsett kvitto.
    Jag resonerade så när vi skulle köpa brandvarnare till hemmet. IKEA tillverkar så stora serier att eventuella typfel kommer hittas.

    Så jag skulle definitivt lita på när IKEA säger att den är godkänd för bruk i badrum.
     
  12. prototypen
    Medlem · Nivå 19
    Kabeln till lysdioderna syns vara dubbelisolerad typ SKX så är resten välisolerat så behövs inte någon galvaniskt nätskiljande transformator och SELV

    Protte
     
  13. S
    Medlem Nivå 4
    Förlåt Ingvar, skall aldrig tala illa om dina produkter igen! :rolleyes:

    20160726_101416.jpg

    Nåja, innanmätet hade i alla fall bättre märkning - får duga.

    Som synes en konstantström adapter på 600 mA, med max spänning på 24 V DC.

    Helt lämpligt för installation i våtrum.

    För er som inte vet, så kan ett dåligt konstruerad drivdon, eller adapter innebära livsfara.

    Detta då nätspänning kan förekomma i lågspänningsdelen.

    Så vitt jag förstår har mobilladdare tagit livet av folk, som råkat jorda sig, eller tappat den i badet.

    För övrigt, IP44 kan väl enbart benämnas som "skvättsäker", inga gummipackningar eller dylikt i en sådan burk.

    Om åldern på min utbildning brukar jag citera min lärare i elektronik, som när vi ungdomar frågade om den då nymoderna transistorn.

    Han talade då om för oss, att transistorn inte var något att ha, enär den saknade både bandbredd, och effekttålighet.

    Nej, för att få ett arbete uträttat, skulle man använda elektronrör och transformatorer, vilket då undervisningen gick ut på.
     
  14. prototypen
    Medlem · Nivå 19
    Så du har hela tiden ondgjort dig över märkskylten och inte tittat under skalet vad som sitter där.
    Jaja, blev ju vild diskussion utifrån felaktiga fakta.

    Protte
     
  15. E
    Medlem · Nivå 20
    IP X4 brukar även kallas strilsäkert, det innebär:
    Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa ger 0,07 l/minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut vattenflöde. Om spridarmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. Vattenstrilningen utförs från alla riktningar på kapslingens ytor.
    Acceptansvillkoren för IPX4 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: