52 157 läst · 395 svar
52k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Hej
Precis flyttat in i ett hus från 50-talet och detta är vad som återfinns. Verkar för övrigt vara ojordat trots att alla uttagen på nedervåningen är utbytta till jordade (men endast 2 kablar under skalet).
Vad är allt detta på bilderna? Vad bör vi göra i första hand? Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Ungefärlig kostnad? Har själv 0 koll så tacksam för alla tips.
Precis flyttat in i ett hus från 50-talet och detta är vad som återfinns. Verkar för övrigt vara ojordat trots att alla uttagen på nedervåningen är utbytta till jordade (men endast 2 kablar under skalet).
Vad är allt detta på bilderna? Vad bör vi göra i första hand? Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Ungefärlig kostnad? Har själv 0 koll så tacksam för alla tips.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Det som ska åtgärdas först är dom jordade uttagen som är utan jord. Endera byta till ojordade eller så jordar du ALLT i dom berörda rummen dvs alla uttag både vägguttag, lamputtag och armaturer.
Installationen ser i övrigt OK ut. Det som är en enkel och säkerhetshöjande sak skulle vara montage av en (eller flera) jordfelsbrytare.
Vägguttag kostar ca 50-100:- st
Jorda en våning/hus kostar 30-70 000:-
Installationen ser i övrigt OK ut. Det som är en enkel och säkerhetshöjande sak skulle vara montage av en (eller flera) jordfelsbrytare.
Vägguttag kostar ca 50-100:- st
Jorda en våning/hus kostar 30-70 000:-
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 953 inlägg
Och till det kan man tillägga att det verkar finnas mycket gamla ojordade uttag som dels har grunda brunnar, men också, vilket är värre, saknar petskydd. Så de behöver bytas mot moderna ojordade uttag.
Om ni har små barn så är det en prio ett fråga. Tryck i så fall genast lösa petskydd i uttagen.
Om ni har små barn så är det en prio ett fråga. Tryck i så fall genast lösa petskydd i uttagen.
Bild nr 2 och sista bilden är jag mest fundersam över... Vad är detta?E elmont skrev:Det som ska åtgärdas först är dom jordade uttagen som är utan jord. Endera byta till ojordade eller så jordar du ALLT i dom berörda rummen dvs alla uttag både vägguttag, lamputtag och armaturer.
Installationen ser i övrigt OK ut. Det som är en enkel och säkerhetshöjande sak skulle vara montage av en (eller flera) jordfelsbrytare.
Vägguttag kostar ca 50-100:- st
Jorda en våning/hus kostar 30-70 000:-
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 953 inlägg
Ni behöver säkert i så fall dra fram jordledare till alla uttag, vilket i praktiken betyder att alla trådar behöver bytas. Det är dessutom så att man kan ge sig f-n på att en del kommer att sitta fast vilket medför krångel.P Plomyk skrev:
Så det är en mycket större operation jämfört med att byta uttagen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 953 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 424 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 424 inlägg
Bild nr2 kan vara en transformator till ringklockan vid dörren/dörrarna. Hade något liknande i mitt hus som förbryllade rejält tills jag följde en tråd hela vägen ut till ut utlopp i tegelfasaden
Moderator
· Stockholm
· 52 634 inlägg
Man ser två relän bredvid transformatorn, det är inte vanligt till en ringklocka.
Moderator
· Stockholm
· 52 634 inlägg
Men som sagt, om du har småbarn så är uttag liknande de vi ser på bild 3 absolut första prio. Sätt i lösa petskydd direkt. Använd inte uttagen överhuvudtaget innan de byts ut.
Problemet med dem är dels att man kan sticka in ledande föremål i hålen, dels att om man säåtter i en kontakt men inte helt inne, så kan ett finger komma in mellan kontakten och uttaget och komma i kontalt med de strömförande stiften i kontakten.
Modernare uttag har dels petskydd, dels djupare "uttagsbrunn", alltså högre kanter runt kontakten så det inte går att komma åt kontaktstiften när de är delvis intryckta.
Ytterligare en brist med de gamla 3 vägsuttagen är att de har åtkomliga mässingsledare som går väldigt nära skruven där i mitten. Så om man lossar den utan att stänga av strömmen först, så blir skruven strömförande och kortslutrer mot den andra ledaren som också går någon millimeter ifrån, om man råkar flytta den lösa skruven några millimeter i sidled (fråga inte hur jag vet).
Problemet med dem är dels att man kan sticka in ledande föremål i hålen, dels att om man säåtter i en kontakt men inte helt inne, så kan ett finger komma in mellan kontakten och uttaget och komma i kontalt med de strömförande stiften i kontakten.
Modernare uttag har dels petskydd, dels djupare "uttagsbrunn", alltså högre kanter runt kontakten så det inte går att komma åt kontaktstiften när de är delvis intryckta.
Ytterligare en brist med de gamla 3 vägsuttagen är att de har åtkomliga mässingsledare som går väldigt nära skruven där i mitten. Så om man lossar den utan att stänga av strömmen först, så blir skruven strömförande och kortslutrer mot den andra ledaren som också går någon millimeter ifrån, om man råkar flytta den lösa skruven några millimeter i sidled (fråga inte hur jag vet).