    Imkanal genom ytttervägg

    Jag bygger hus och ska dra imkanalen genom yttervägg med träfasad. Jag har förstått det som att det som behövs är att brandisolera genomföringen och utrusta den med ett brandspjäll, då behöver man inte skydda fasaden med nån plåt eller låta röret gå ut från fasaden. Är detta korrekt? Nedan bilder jag hittat på en i mina ögon snygg lösning.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    unnamed.png

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    unnamed (1).png

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    unnamed (2).png


    Fläkten jag köpt är denna: http://thermex.se/produkt/577/tours Väggen ser ut enligt nedan men med slät fasadpanel.

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    unnamed (3).png


    Tack på förhand! :)
     
    • Laddar…
  2. V
    Hobbysnickare · Stockholm · 874 inlägg

    vanpire

    Hobbysnickare
    Jag drog också ut min imkanal på samma sätt men eftersom väggen var av putsad Leca så isolerade jag inte kanalen.
    Däremot gick jag till plåtslagaren och bad honom göra en "låda" som gjorde att ventilen hamnade 10 cm ut från väggen så att fett och sånt inte skulle kladda ner fasaden.
     
    • Laddar…
  3. Kalle_Kiander
    Medlem · Södermanland · 116 inlägg

    Kalle_Kiander

    Medlem
    • Laddar…
  4. Onsalakorven
    Badrumsbyggare · Onsala · 1 656 inlägg

    OnsalakorvenPremiumikon: Badkar

    Badrumsbyggare
    Hej!

    Letar efter en liknande lösning, var köpte du genomföringen?

    Mvh Andreas


     
  5. Kalle_Kiander
    Medlem · Södermanland · 116 inlägg

    Kalle_Kiander

    Medlem
    Vill minnas att det var här jag beställde delarna: https://www.ventilation.se/

    Mvh Kalle Kiander
     
  6. G
    Medlem · västra götalands län · 63 inlägg

    Gamlehav

    Medlem
    Ser ut som en fantastisk fin lösning på första bilden. Problemet är att jag inte kan se texten. Skulle du kunna ladda upp bilden i bättre upplösning?
     
  7. M
    Medlem · 20 inlägg
    Jag vill inte ladda upp bilden här också ifall upphovsmannen misstycker, men jag hittade bilden i högre upplösning på värmepumpsforum i det här inlägget https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33693.msg524598#msg524598
    Det är utiopiazz som laddat upp (och verkar vara upphovsman till bilden). Eftersom bilden ligger i en zip-fil som är namngedd som .txt är det kanske lite småkrångligt att öppna, men det tror jag nog du listar ut. Hojta annars, så förklarar jag :)
     
  8. ginnfilt
    Medlem · Örebro · 1 146 inlägg

    ginnfilt

    Medlem
    Jag går i samma ärende och har precis börjat hämta in information. Men det lilla jag hunnit läsa om brandspjäll så verkar föreslagen placering vara i ytterväggen, ungefär vid punkt 2) a. Hur ska man tänka kring placeringen? (Punkt 2a vs 4.)
     
  9. M
    Medlem · 20 inlägg
    Det jag hittade var att brandspjället ska placeras i genomföringen mellan brandceller, alltså punkt 2a. Det var också så det fanns beskrivet i instruktionerna till brandspjället jag köpte.
     
    • Laddar…
  10. T
    Medlem · 3 408 inlägg
    det borde väl vara bättre att stoppa branden vid fläkten alltså alternativ 4
     
  11. M
    Medlem · 20 inlägg
    Det kan en tycka, men det är inte så reglerna säger. Och om du tänker efter lite listar du nog också ut varför
     
  12. ginnfilt
    Medlem · Örebro · 1 146 inlägg

    ginnfilt

    Medlem
    Mitt utblås kommer hamna högt upp, väldigt nära takfoten. Finns det regler som hindrar en sådan placering?
     
  13. lnilsson
    Elektroniktokig · Dalarna · 654 inlägg

    lnilsson

    Elektroniktokig
    Ja, det brukar krävas att det ska vara ett avstånd till brännbara byggnadsdelar. På en träfasad brukar det krävas att man sätter plåt runtom utblåset, eller en ventil som går ut en bit från fasaden. Dessutom vill man inte ha in fuktig luft med fett under takfoten (och eventuellt leder in luft på vinden). Min imkanal mynnar ut nära takfoten, jag har löst det genom att bygga ett rör som rundar takfoten och mynnar ut en halvmeter ovanför taket.
     
  14. ginnfilt
    Medlem · Örebro · 1 146 inlägg

    ginnfilt

    Medlem
    Det lutar åt att jag går igenom taket i stället. Har jag förstått rätt att då behövs inget brandspjäll?
     
    • Laddar…
  15. lnilsson
    Elektroniktokig · Dalarna · 654 inlägg

    lnilsson

    Elektroniktokig
    Så länge det mynnar ut över den minsta godkända höjden tror jag inte att det krävs brandspjäll. Jag vill minnas att det var 0,5 m i mitt fall (då den mynnar ut ovanför hängrännan. Jag har brandspjäll ändå, som extra säkerhet.

    Men, det är sotaren i din kommun (eventuellt bygglovskontoret eller liknande) som bestämmer vad som är godkänt. Jag har läst här på forumet att det kan skilja sig åt lite för olika kommuner.

    Så kolla med sotaren/brandskyddskontrollanten (oftast samma i min kommun) vad dom tycker är godkänt. Annars måste man bråka med dom, och det är jobbigt.
     