Imkanal genom ytttervägg
Jag bygger hus och ska dra imkanalen genom yttervägg med träfasad. Jag har förstått det som att det som behövs är att brandisolera genomföringen och utrusta den med ett brandspjäll, då behöver man inte skydda fasaden med nån plåt eller låta röret gå ut från fasaden. Är detta korrekt? Nedan bilder jag hittat på en i mina ögon snygg lösning.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Fläkten jag köpt är denna: http://thermex.se/produkt/577/tours Väggen ser ut enligt nedan men med slät fasadpanel.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Tack på förhand!![]()
-
Medlem · Södermanland · 116 inlägg 2 feb 2017 23:13
-
2 feb 2017 23:17 #2
Jag drog också ut min imkanal på samma sätt men eftersom väggen var av putsad Leca så isolerade jag inte kanalen.
Däremot gick jag till plåtslagaren och bad honom göra en "låda" som gjorde att ventilen hamnade 10 cm ut från väggen så att fett och sånt inte skulle kladda ner fasaden.- Laddar…
-
Medlem · Södermanland · 116 inlägg 2 feb 2017 23:532 feb 2017 23:53 #3
Hitta de nu detta i BBR 5:5332 Imkanaler. Då borde denna lösning godkännas.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in- Laddar…
-
Badrumsbyggare · Onsala · 1 656 inlägg 12 feb 2018 19:39
Onsalakorven
Badrumsbyggare- Onsala
- Medlem jun 2017
- 1 656 inlägg
- 4 207 gillningar
- 728 bilder och filmer
12 feb 2018 19:39 #4Hej!
Letar efter en liknande lösning, var köpte du genomföringen?
Mvh Andreas
-
Medlem · Södermanland · 116 inlägg 13 feb 2018 00:4213 feb 2018 00:42 #5
Mvh Kalle Kiander -
8 okt 2019 16:57 #6
-
Medlem · 20 inlägg 26 jul 2020 16:2826 jul 2020 16:28 #7
Det är utiopiazz som laddat upp (och verkar vara upphovsman till bilden). Eftersom bilden ligger i en zip-fil som är namngedd som .txt är det kanske lite småkrångligt att öppna, men det tror jag nog du listar ut. Hojta annars, så förklarar jag -
15 sep 2020 16:40 #8
-
Medlem · 20 inlägg 15 sep 2020 17:2815 sep 2020 17:28 #9
- Laddar…
-
15 sep 2020 17:34 #10
det borde väl vara bättre att stoppa branden vid fläkten alltså alternativ 4
-
Medlem · 20 inlägg 15 sep 2020 19:4615 sep 2020 19:46 #11
-
16 sep 2020 08:18 #12
Mitt utblås kommer hamna högt upp, väldigt nära takfoten. Finns det regler som hindrar en sådan placering?
-
17 sep 2020 10:33 #13
-
17 sep 2020 11:06 #14
Det lutar åt att jag går igenom taket i stället. Har jag förstått rätt att då behövs inget brandspjäll?
- Laddar…
-
17 sep 2020 12:52 #15
Så länge det mynnar ut över den minsta godkända höjden tror jag inte att det krävs brandspjäll. Jag vill minnas att det var 0,5 m i mitt fall (då den mynnar ut ovanför hängrännan. Jag har brandspjäll ändå, som extra säkerhet.
Men, det är sotaren i din kommun (eventuellt bygglovskontoret eller liknande) som bestämmer vad som är godkänt. Jag har läst här på forumet att det kan skilja sig åt lite för olika kommuner.
Så kolla med sotaren/brandskyddskontrollanten (oftast samma i min kommun) vad dom tycker är godkänt. Annars måste man bråka med dom, och det är jobbigt.