Jag sitter och försöker utvärdera några olika offerter till vårt kommande hus och undrar nu om detta är en bra/normal takkonstruktion?
Finnst det något jag bör ha synpunkter på eller som bör ifrågasättas?

Yttertak
Ytbehandlade betongpannor i kulör svart eller tegelrött.
Strö & bärläkt 25x38
Underlagspapp med klisterkant
Rejält undertak med 22mm råspontluckor
Fackverkstakstol enligt gällande bestämmelser
45mm luftning
Lösullsisolering 500mm där det är möjligt. (beroende på tak-konstruktion
Åldersbeständig diffusionsspärr samt skarvtejp.
Glespanel 28x70 c/c300mm på takstolarna som förenklar för elektrikerns & rörmokarens installationer.
Innertak av gips.
Hängrännor av plastbelagd plåt i valfri kulör (svart, aluzink, röd, tegelröd eller vitt
Luftad takfot och nock.
Fotplåt vid takfoten.
En ventilationshuv för imkanal av plastbelagd svart eller tegelröd plåt.
En avluftningspanna för avloppsventilation.

Jag är tackam för alla synbunkter och tyckanden.
 
Redigerat:
Det är ett helt normalt tak, med förhållandevis mycket isolering.
 
andersmc skrev:
Det är ett helt normalt tak, med förhållandevis mycket isolering.
Tack för infon, låter bra :D
 
Tycker det låter som ett grymt bra tak dessutom, med både schyssta luckor(22mm istället för "snålspont" á 17mm) och mycket lösull...
 
Takfotsbräda och vindskivor bör utföras i 28mm virke för att undvika att dom slår sig och kupas.
Väljer du själv ut virket ta sådana brädor som har kärnsida som är finsågad.
Undvik sk snabbkrok eller compactkrok till hängrännor använd istället den traditionella rännkroken som bockas med fall och spikas alt skruvas under fotplåten i en taksvall den håller vid snöras./MLj
 
"Hängrännor av plastbelagd plåt", hmm vad är det för något ?
Normalt är hängrännor och stuprör lackerade, det kanske även finns hängrännor av plastbelagd plåt med, men dessa är svårare att hitta reservdelar till, den dag du behöver reparera någon detalj.

(fråga inte hur jag vet detta #¤%&@@£).

F.ö. håller jag med Mats Lj angående riktig rännkrok.
 
Om jag skulle bygga ett helt nytt tak. så skulle jag allvarligt överväga att göra en klimatvind, dvs isolera taket på yttersidan, för att minimera risken för att fuktig luft på vinden kondenserar på undersidan av råsponten och ger mögelskador.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.